Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения)

21 октября 2019 в 10:58
Описание
Реализуем Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения) из наличия и под заказ.
ТУ 4218-002-51465965-2002
Блок питания и корнеизвлечения Метран-611 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков разности давлений серии Метран с унифицированным токовым выходным сигналом и функционального преобразования этого сигнала в другие уровни по каналу с корнеизвлекающей зависимостью в системах управления техпроцессами в нефтехимии, энергетике и других отраслях промышленности

· Количество каналов - 1

· Наличие схемы электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания

· Автоматический выход на рабочий режим после устранения причин аварии

· Светодиодная индикация включения блока в сеть

· Блоки для монтажа на шине DIN выполнены в Евростандарте DIN43700



Основные технические характеристики и параметры

По количеству каналов - одноканальные

Напряжение питания блока - 220 В, (50±1) Гц

Выходное напряжение - 24 или 36 В

Диапазон изменения входного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА)

Диапазон изменения выходного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА)

Предел допускаемой основной погрешности преобразования в % от диапазона изменения выходного сигнала:

±2,0 % при изменении входного сигнала в пределах от 0 до 5%;

±0,15% (±0,25%) при изменении входного сигнала в пределах от 5 до 100%

Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающей среды

в пределах от минус 10 до 60°С, не более предела основной допускаемой погрешности на каждые 10°С

Изменение значения выходного сигнала в % от диапазона изменения выходного сигнала, не более:

±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220 ) В;

±0,2% при воздействии вибрации

Изменение значения напряжения источника питания при номинальном токе нагрузки, не более:

±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220 ) В;

±0,1% на каждые 10°С при изменении температуры окружающего воздуха от минус 10 до 60°С

Сопротивление нагрузки для выходного сигнала:

2,5 кОм для выходного сигнала 05 мА;

1,0 кОм для выходного сигнала 420, 020 мА

Сопротивление кабелей линии связи блока с датчиком не более 100 Ом

Климатическое исполнение: блоки соответствуют группе исполнения:

С3 по ГОСТ 12997 и исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды

от минус 10 до 60°С и относительной влажности от 30 до 80%;

Т3 по ГОСТ 15150

Степень защиты от воздействия пыли и воды - IP30 по ГОСТ 14254

Потребляемая мощность не более 5 ВА

Способ монтажа:

щитовой - для Метран-611-1;

на шине DIN - для Метран-611-DIN

Масса не более 0,5 кг





ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Метран-611 - 005 - 420 - 36 - 1 - 01 - Т3
Метран-611 - 420 - 420 - 24 - 2 - DIN
1 2 3 4 5 6 7

где:

1 - наименование

2 - входной сигнал (0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА)

3 - выходной сигнал (0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА)

4 - выходное напряжение (24 В или 36 В)

5 - индекс основной погрешности (1 для ±0,15%, 2 для ±0,25%)

6 - конструктивное исполнение (DIN - реечное или 01 - щитовое)

7.- Т3 - тропическое исполнение (по заказу)
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: УралЭнергоСервис

Контактное лицо: ues-ufa

Город: Уфа

Код города: 347

Телефон: 257-74-45

998
Закладки
Комментарии 0