Описание
Реализуем Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения) из наличия и под заказ.
ТУ 4218-002-51465965-2002
Блок питания и корнеизвлечения Метран-611 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков разности давлений серии Метран с унифицированным токовым выходным сигналом и функционального преобразования этого сигнала в другие уровни по каналу с корнеизвлекающей зависимостью в системах управления техпроцессами в нефтехимии, энергетике и других отраслях промышленности
· Количество каналов - 1
· Наличие схемы электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания
· Автоматический выход на рабочий режим после устранения причин аварии
· Светодиодная индикация включения блока в сеть
· Блоки для монтажа на шине DIN выполнены в Евростандарте DIN43700
Основные технические характеристики и параметры
По количеству каналов - одноканальные
Напряжение питания блока - 220 В, (50±1) Гц
Выходное напряжение - 24 или 36 В
Диапазон изменения входного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА)
Диапазон изменения выходного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА)
Предел допускаемой основной погрешности преобразования в % от диапазона изменения выходного сигнала:
±2,0 % при изменении входного сигнала в пределах от 0 до 5%;
±0,15% (±0,25%) при изменении входного сигнала в пределах от 5 до 100%
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающей среды
в пределах от минус 10 до 60°С, не более предела основной допускаемой погрешности на каждые 10°С
Изменение значения выходного сигнала в % от диапазона изменения выходного сигнала, не более:
±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220 ) В;
±0,2% при воздействии вибрации
Изменение значения напряжения источника питания при номинальном токе нагрузки, не более:
±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220 ) В;
±0,1% на каждые 10°С при изменении температуры окружающего воздуха от минус 10 до 60°С
Сопротивление нагрузки для выходного сигнала:
2,5 кОм для выходного сигнала 05 мА;
1,0 кОм для выходного сигнала 420, 020 мА
Сопротивление кабелей линии связи блока с датчиком не более 100 Ом
Климатическое исполнение: блоки соответствуют группе исполнения:
С3 по ГОСТ 12997 и исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды
от минус 10 до 60°С и относительной влажности от 30 до 80%;
Т3 по ГОСТ 15150
Степень защиты от воздействия пыли и воды - IP30 по ГОСТ 14254
Потребляемая мощность не более 5 ВА
Способ монтажа:
щитовой - для Метран-611-1;
на шине DIN - для Метран-611-DIN
Масса не более 0,5 кг
ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Метран-611 - 005 - 420 - 36 - 1 - 01 - Т3
Метран-611 - 420 - 420 - 24 - 2 - DIN
1 2 3 4 5 6 7
где:
1 - наименование
2 - входной сигнал (0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА)
3 - выходной сигнал (0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА)
4 - выходное напряжение (24 В или 36 В)
5 - индекс основной погрешности (1 для ±0,15%, 2 для ±0,25%)
6 - конструктивное исполнение (DIN - реечное или 01 - щитовое)
7.- Т3 - тропическое исполнение (по заказу)
Никто пока не комментировал эту страницу.