Описание
ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1
ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1
Устройство и принцип действия ОПН-РВ.
Ограничители состоят из последовательно соединенных металлооскидных резисторов, размещенных внутри трекингостойкого полимерного корпуса. По торцам корпус снабжен контактными выводами (электродами).
Для крепления ОПН-РВ, а также для присоединения потенциальных и заземляющих проводников, предназначены отверстия с резьбой М10 глубиной 10 мм, выполненные в контактных выводах.
В нормальном рабочем режиме ток через ограничитель носит емкостной характер и составляет десятые доли миллиампера. При возникновении в сети перенапряжения сопротивление ОПН-РВ резко падает до единиц Ом, варисторы ограничителя переходят в проводящее состояние и ограничивают дальнейшие нарастание перенапряжения до уровня, безопасного для изоляции защищаемого электрооборудования, поглощая энергию импульса перенапряжения, которая преобразуется в тепловую энергию и затем рассеивается в окружающую среду. Когда волна перенапряжения проходит, ограничитель вновь возвращается в непроводящее состояние. Время перехода ограничителя в проводящее состояние составляет единицы наносекунд, что позволяет ОПН-РВ эффективно ограничитель высокочастотные перенапряжения.
По всем вопросам обращаться
ООО КМА Элетромаш
Тел:+7 (904) 084-76-78, +7 (903) 887-86-28
Факс:+7 (47241) 9-60-68
Email - 4218285@mail.ru
Менеджер – Ольга Николаевна
www.td-kmaelmash.ru
www.kmaelmash.ru
Никто пока не комментировал эту страницу.