Описание
Взрывозащищеные извещатели ИП101-1В,ИП101–1Вк,ИП101–1Вд подают сигнал о пожаре при: превышении допустимых норм температуры подконтрольной среды; превышении скорости изменения температуры этой же среды. Область применения нефтяная, газовая и химическая промышленность. Изделия выполняют функции максимальных или максимально-дифференциальных тепловых извещателей. Материал корпуса- алюминиевый сплав с покрытием. Пылевлагозащита: IP66. Взрывозащита 1ExdmibIIBT6. Во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса по ГОСТ. Подробнее на http://www.evelen.ru/product/05/01/03.html
Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные модели ИП 101-1В ТУ 4371-118-121506-38-2005 используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой.
Извещатели реализуют функции максимальных тепловых извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на классы по НПБ 85-2000 в температурном диапазоне от 69 до 85С - см. таблицу 1. Время срабатывания извещателя при повышении температуры от условно нормальной находится в пределах, определяемых классом извещателя в соответствии с НПБ 85-2000. Извещатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса по ГОСТ Р 513-30.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Подробнее на www.evelen.ru
Маркировка взрывозащиты ... 1ExdIIBT6;Извещатели могут эксплуатироваться в рабочем состоянии в различных климатических зонах: в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) - индекс в обозначении - Н, в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса алюминиевый сплав) - индекс в обозначении - А.
Извещатели работоспособны в течение 1 часа при температуре, ..85 С;
Извещатели поставляются с кабельными вводами различных исполнений: для присоединения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для трубной прокладки кабеля (Т) с присоединительной резьбой G 3/4, (возможна поставка с присоединительной резьбой G 1/2 ). В комплект каждого кабельного ввода входят резиновые уплотнения для кабеля диаметром по поясной изоляции 8 - 10, 10 - 12 и 12 - 14 мм.
Защищенность Извещателей от воздействия пыли и воды IP 65 по ГОСТ 14254-96
http://www.evelen.ru/product/05/01/03.html
Никто пока не комментировал эту страницу.