Описание
Трансформаторы серии ТР, ТРО, ТРТ представляют собой законченную конструкцию с трансформаторами, автоматами по входу и выходу, системой контроля изоляции, контролем температуры трансформатора и тока нагрузки.
Медицинские разделительные трансформаторы ТР, ТРО, ТРТ предназначены для преобразование сети типа TN-S в IT-сеть (режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатор. IT-сети являются обязательными к применению для:
• питания медицинского оборудования и систем жизнеобеспечения расположенных «в зоне окружения пациента» медицинских учреждений в помещениях гр.2.
• питания мобильных или транспортируемых медицинских установок при подключении к стационарной электрической сети.
• электроснабжения стационарных объектов медицинского назначения при питании их от воздушных линий с напряжением до 1 кВ, выполненного неизолированными проводами.
Медицинские разделительные трансформаторы имеют ряд специфических качеств, характерных для медицинского оборудования, которые предписываются соответствующими медицинскими стандартами. Наши трансформаторы имеют обязательный сертификат соответствия.
Преимущества трансформаторов «Полигон»:
- Однофазные. от 660 до 10500 ВА.
- Трехфазные 2000-10500 ВА.
- Повышенная нагрузочная способность
- Наличие экранирующей обмотке
- Система ограничения пускового тока
- Отклонение выходного напряжения на холостом ходу и под нагрузкой не более 5% от вх.
- Система контроля тока и температуры обмоток трансформатора
- Система контроля изоляции трансформатора и подключенной сети
- Естественная вентиляция трансформаторов
- Высокий уровень изоляции обмоток
- Выход подключения поста дистанционного контроля (до 4-х постов ПДК от одного трансформатора)
- Низкая шумность
Гарантийный срок – 3 года
Производятся на заводе в Санкт-Петербурге под торговой маркой «Полигон», доставляются по всей России.
Мы проконсультируем вас и поможем подобрать нужную модель трансформатора.