Описание
Назначение:
Устройство автоматического повторного включения АПВ-2 ( блок АПВ ) предназначено для одно- или двукратного повторного включения высоковольтного выключателя в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики. Имеет раздельные регулировки выдержки времени первого и второго АПВ, светодиодную индикацию срабатывания и наличия оперативного питания.
Позволяет без существенных затрат организовать или добавить в существующую схему релейной защиты функцию АПВ при модернизации присоединения.
Имеет небольшие габариты и вес (как у РТ-40, РС-40), удобно монтируется.на панели РЗА,
При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства работают, как однократные АПВ, без перемычки – как двукратные АПВ.
Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Краткие технические характеристики устройства АПВ-2:
Устройство рассчитано для работы при температуре окружающей среды от-40 °С до +50 °С.
Питание устройства осуществляется от сети постоянного или переменного тока напряжением 220 В. Под заказ возможно изготовление на другой номинал питания.
Удовлетворяет требованиям ГОСТ 3698-32.
Время подготовки АПВ - 70...90 с. Выдержка времени первого крата регулируется от 0,5 до 8 с, с шагом в 0,1 с.
Отсчет выдержки времени второго включения начинается после выполнения первого включения. Если в течение (4-5) с после первого включения АПВ высоковольтный выключатель не был снова отключен, устройство автоматически сбрасывает сигнал ГОТОВ. АПВ и начинает с нуля новый отсчет готовности.
Выдержка времени второго крата регулируется от 5 до 80 с, с шагом 5 с.
Время удержания выходного контакта устройства в замкнутом состоянии находится в пределах:
- (0,2-0,4) с – для режима двукратного АПВ;
- (0,4-0,6) с – для режима однократного АПВ.
Потребляемая мощность устройства АПВ-2 при оперативном напряжении питания, равном 220 В – не более 2,5 ВА.
Выходные цепи устройства способны коммутировать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряжении от 24 до 250 В мощностью:
– 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 с;
– 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5.
Габаритные размеры устройства АПВ-2, мм:
70x140x136
Масса, кг, не более: 1
Конструкция клемм устройства автоматического повторного включения АПВ-2 позволяет подключать проводники как с внешней стороны корпуса, так и с внутренней. Зажимы приспособлены для присоединения не более двух проводников, сечением 2,5 мм2 каждый.
Уставки АПВ задаются путем переключения микротумблеров на передней панели устройства при снятой крышке. Конструкцией предусмотрена возможность пломбирования потребителем прозрачной панели крышки мастикой после задания уставок. Крепление устройства на щит (панель) осуществляется двумя винтами М5 и гайками, с использованием отверстий в основании корпуса.
Обращаем Ваше внимание, что в устройствах защиты по току производства "РЗА СИСТЕМЗ": РС-80М, РС81, РС83-А2, РС83-АВ2 автоматическое повторное включение (однократное АПВ-1 или двукратное АПВ-2) предусмотрено в качестве встроенной функции .
Никто пока не комментировал эту страницу.