Описание
в наличии:
МКН-380,
Ф-4106, Ф-419
Наличный, безналичный расчет, возможно наложенный платеж Почтой РФ.
Электродвигатели водяных насосов обычно работают в условиях повышенной влажности, поэтому требуется повышенное внимание к регулярному и довольно частому контролю изоляции токоведущих частей двигателей. Сопротивление изоляции обмоток статоров асинхронных двигателей должно быть не менее 0,5 МОм, а для двигателей погружных водяных насосов - не менее 5 МОм.
Своевременная информация об ухудшении изоляции двигателей насосов позволяет:
-своевременно принять меры по обеспечению резерва в водоснабжении на случай надвигающегося отказа двигателя;
-осуществить заблаговременную ревизию двигателя для устранения прогрессирования повреждений обмоток, которые без этого могли оказаться значительными, усложнили бы ремонт и увеличили соответственно экономические затраты.
Современные аппараты позволяют осуществить постоянный контроль изоляции. Промышленность выпускает, например, приборы Ф4106, М1503 и М1603 для непрерывного контроля изоляции в диапазоне 0-5 МОм, приборы МКН380М для длительного измерения сопротивления изоляции и приборы Ф419 с пределами 0-3 МОм и несколькими уставками сопротивления изоляции. Прибор Ф4106 имеет уставки 30, 50 и 500 кОм для контроля изоляции.
8-904-910-0006