Описание
Компания ООО «БЕЛНВ» предлагает:
НАЗНАЧЕНИЕ ТАНГЕНС-3М:
Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М предназначена для определения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ (далее - тангенса угла потерь) трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 на частоте сети 50 Гц. Установка рассчитана для эксплуатации в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от плюс 15° С до плюс 35° С, относительной влажности 80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТАНГЕНС-3М:
Установка Тангенс-3М измеряет тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, диэлектрическую проницаемость ε, электрическую емкость С и напряжение U, приложенное к измерительной ячейке, температуру пробы трансформаторного масла.
диапазон измерений тангенса угла потерь - 0,0001 ? 1,0 (0,01 ? 100 %);
погрешность при измерении тангенса угла потерь (0,01 tg +0,0002);
действующее напряжение, приложенное к ячейке, соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В - 2000;
диапазон измерений рабочего напряжения, В - 0 ? 2700;
предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении рабочего напряжения, % - 1,0;
диапазон измерений емкости, пФ - 5 ? 50;
предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении емкости, % - (0,5 + tg);
диапазон работы нагревателя, С - 10 ? 100;
точность измерения температуры, С - 1;
время измерения, включая калибровку и нагрев до 90C (с измерениями через 10Cв), мин. - 30;
время измерения, включая калибровку, нагрев до 90C (с измерениями через 10 C ) и остывание, мин.- 80.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ТАНГЕНС-3М:
установка «Тангенс-3М» М-3М.00.00.00 - 1;
ячейка измерительная ЯПИ-3 ЯПИ-3/00.00.00 - 3;
кабель сетевой - 1;
кабель интерфейсный для подключения к персональному компьютеру - 14
компакт-диск с программой - 1;
руководство по эксплуатации ТМ-3М.00.00.00РЭ - 1;
ячейка измерительная ЯПИ-3. Паспорт ЯПИ-3/00.00.00ПС - 3;
метрологический аттестат ГП «Харьковстандартметрология» - 1.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на ТАНГЕНС-3М:
изготовитель гарантирует соответствие Тангенс-3М требованиям действующей тех. документации и нормам ПУЭ и ПТБ;
гарантийный срок эксплуатации Тангенс-3М - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
http://www.белнв.рф/ispytatelnoe-oborudovanie/ustanovki-dlya-ispytaniya-masla/ustanovki-serii-tangens/tangens-3m.html
belnv.com
belnv.ru
белнв.рф
belnv.kz
Никто пока не комментировал эту страницу.