Описание
ТПЛ-10-М 75/5 класс точности 0,5
Трансформатор ТПЛ-10-М 75/5 понижает рабочий ток с коэффициентом трансформации 75/5 и классом точности 0,5. В данном классе точности каждая обмотка для измерения испытывается индивидуально, согласно собственной программы экзаменов по четырем точкам от 5% до 120% от номинального тока
Характеристики ТПЛ-10-М 75/5 класса точности 0,5:
1. Номинальное напряжение 10кВ;
2. Наибольшее рабочее напряжение 12кВ;
3.Номинальная частота переменного тока 50Гц;
4.Номинальный первичный ток 75А;
5.Номинальный вторичный ток 5А;
6.Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,5;
7.Класс точности вторичной обмотки для защиты 5Р; 10Р;
8.Количество вторичных обмоток 2;
9.Номинальный коэффициент безопасности или номинальная граница в классе точности 0,5 при номинальной нагрузке 10В*А равен 19;
10.Масса при номинальном первичном токе 75А и выполнении по обмоткам 0,5/10Р - 24кг;
11.При выполнении по обмоткам 0,5/10Р длина L = 135 ± 1 мм;
12. S при номинальном первичном токе 75А - 4мм.
Возможно, Вас также заинтересуют: Аппарат АРГУС, ЗЕРО, БЗМ-3, БЗМ-4, РУП, РУ, БУТ-7, ТК-9, ПТЭМ-2Р-22-4М, СУНСТ 2У5М.