Описание
Стандартными для шкафа РЗА являются габариты 800х600х2200 мм (Шх Г х В с учетом цоколя). Данные шкафы предназначены для установки в общеподстанционных пунктах управления (ОПУ) подстанций.
При конкретном проектировании в шкафах стандартных габаритов возможны изменения схем и конструктивных решений по требованию Заказчика. Данная работа входит в объем технической поддержки проектных организаций, оказываемой НТЦ "Механотроника" на безвозмездной основе.
В каждый шкаф может быть установлено до 4 комплектов на базе блока БМРЗ-15х и до 2-х комплектов на базе блока БМЦС-40.
Шкафы могут выполняться одностороннего и двухстороннего исполнения. Рекомендуемым для шкафов, устанавливаемых в ОПУ, является двухстороннее исполнение.
Для подстанций без ОПУ или при стесненных условиях размещения возможна реализация шкафов с компактными размерами:
•Шкафы РЗА регулирования напряжения под нагрузкой - габариты 400х400х1900 мм (Ш х Г х В с учетом цоколя);
•Шкаф центральной сигнализации - габариты 600х400х1900 мм (Ш х Г х В с учетом цоколя);
•Шкафы управления - габариты 800х400х1900 (Ш х Г х В с учетом цоколя).
Применение малогабаритных шкафов позволяет реализовывать проекты ПС с высшим напряжением 35 кВ без отдельного здания ОПУ, путем утсановки шкафов в КРУН 6(10) кВ (например. в коридоре обслуживания распределительного устройства на базе ячеек К-59).
Для малогабаритных шкафов изменения схем и конструктивных решений возможны только после тщательных консультаций с заводом изготовителем. Исключение составляет шкаф ШУ-МТ, схемы, габаритные размеры и состав которого могут ыть изменены (при выполнении проекта рекомендуется обратиться в НТЦ "Механотроника". Специалисты нашей компании в короткие сроки и на безвозмездной основе проработают для Вас оптимальное решение).
В шкафу могут располагаться не более 2-х комплектов на базе блока БМРЗ-15х и не более 1 комплекта на базе блока БМЦС-40.
Малогабаритные шкафы выполняются одностороннего исполнения.