Описание
Трансформатор тока ТВК-10 20/5, ТВК-10 30/5, ТВК-10 50/5. ТВК-10 100/5, ТВК-10 150/5, ТВК-10 200/5. ТВК-10 300/5, ТВК-10 400/5, ТВК-10 600/5, ТВК-10 800/5, ТВК-10 1000/5, ТВК 10 1500/5 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц класса напряжения 10 кВ. Трансформатор ТВК10 устанавливается в комплектные распределительные устройства КРУ, КРУН, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания КСО для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» или «Т», категории размещения 3 или 2.
Структура условного обозначения ТВК-10 УХЛ3:
Т - трансформатор тока;
В - встроенный;
К - катушечный;
10 - номинальное напряжение, кВ;
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Условия эксплуатации ТВК-10:
ТВК-10 высота над уровнем моря не более 1000 м;
ТВК-10 относительная влажность воздуха 98% при 25° С;
ТВК-10 окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
ТВК-10 рабочее положение трансформатора в пространстве - любое.
Устройство трансформатора тока ТВК-10
Трансформатор тока TBК-10 УХЛ3 катушечный, с литой изоляцией, состоит из двух расположенных рядом прямоугольных шихтованных сердечников.
Катушечная группа залита эпоксидным компаундом.
По принципу конструкции трансформатор - опорный.