Описание
                Описание прибора:
 Панель ПП12.2 предназначена для дистанционного ручного управления исполнительным механизмом, главного перехода с ручного управления на автоматическое регулирование и обратно при использовании в схемах пневматических регуляторов, встраиваемых в приборы серии КС3, КС4, 711Р, 712Р.
 Технические параметры прибора:
 Рабочий диапазон измерения входных и выходных аналоговых сигналов 20-100 kPa (0,2-1,0 kgf/cm2).
 Общий диапазон изменения входных и выходных аналоговых сигналов от 0-5 kPa (0-0,05 kgf/cm2) до величины не менее 100 kPa (1,0 kgf/cm2) и не более давления питанияю.
 В качестве дискретных сигналов, управляющих выключающим реле регулятора, применяются условные сигналы "0" и "1".
 Давление сжатого воздуха дискретных сигналов:
 при значении "0" - от 0 до 10 kPa (0-0,1 kgf/cm2)
 при значении "1" - от 110 до 140 kPa (1,1-1,4 kgf/cm2)
 Питание панели -сжатый воздух давлением 140±14 kPa (1,4±0,14 kgf/cm 2)
 Степень очистки воздуха питания должна быть 0 или 1 классов загрязненности по ГОСТ 17433-80.
 Пределы измерения манометра МТ2П 20-100 kPa(0,2-1,0 kgf/cm2).
 Класс точности манометра 1,5
 Разность показаний двух стрелок манометра при одном и том же значении избыточного давления не более 1,5% от диапазона измерения.
 Панель должна эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 ° C и относительной влажности от 30 до 80 %.
 Не допускается установка панели в условиях агрессивных сред, воздействующих на резину, органическое стекло и на защищенные гальваническими и лакокрасочными покрытиями конструкционные стали, цветные металлы и их сплавы.
 Масса панели не более 1,6 kg            
 
        