Реле напряжения и контроля фаз РНПП-311М

11 октября 2018 в 18:21
Описание
Многофункциональное микропроцессорное реле напряжения, перекоса и последователь­ности фаз РНПП-311М является модификацией реле РНПП-311 и предназначено для:

контроля допустимого уровня напряжения;
контроля правильного чередования и отсутствия слипания фаз;
контроля полнофазности и симметричности сетевого напряжения (перекоса фаз);
отключения нагрузки 380/220 В, 50 Гц путём размыкания цепи питания нагрузки при некачественном сетевом напряжении. Время срабатывания реле (Тср) задаётся пользователем;
контроля качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического повторного включения (АПВ) её после восстановления параметров напряжения. Время повторного включения (Твкл) задаётся пользователем;
индицирования аварии при возникновении аварийной ситуации и индикации наличия напряжения на каждой фазе.
В реле предусмотрены возможности выбора типа контролируемой сети (380 или 400 В) и набора защитных функций. С помощью переключателей пользователь может выбрать различные режимы работы:

- режим полного контроля напряжения сети;

- режим контроля минимального/максимального напряжения;

- режим контроля минимального напряжения;

- режим контроля максимального напряжения;

- режим контроля наличия фаз;

- режим контроля неправильного чередования и наличия слипания фаз;

- режим контроля перекоса фаз.

Контроль наличия фаз сохраняется при любом положении переключателей, в том числе, когда они находятся в положении ВЫКЛ.

В реле РНПП-311М предусмотрена возможность подключения оперативного питания 24В постоянного тока (под заказ).

Прибор может питаться от сети – контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания. Внутренняя схема реле питается по трём фазам, что обеспечивает работоспособность прибора даже от одной из фаз (при наличии «ноля»). Реле на выходе имеет две группы независимых перекидных контактов.

Номинальное линейное/фазное напряжение, В - 380/220, 400/232

Частота сети, Гц - 45 - 55

Диапазон регулирования порога по Umax/Umin, в % от Uном - ± (5 - 50)

Диапазон регулирования по Тср, сек - 0 - 10

Диапазон регулирования по Твкл, сек - 0 - 600

Фиксированная задержка срабатывания по Umin, сек - 12

Время срабатывания при обрыве одной из фаз, сек, не более - 0,2

Время готовности при подаче напряжения на реле, сек, не более - 0,2

Величина перекоса фаз, В - 60

Гистерезис по напряжению, В - 5 ― 6

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более - 3

Точность определения перекоса фаз, %, не более - 2

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, % от Uном - от 50 до 150

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более - 3,0

Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А - 5

Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 5А/1А, раз, не менее - 100 тыс./1 млн.

Диапазон рабочих температур, оС - от – 35 до +55

Масса, кг, не более - 0,200

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм – крепление на DIN-рейку - 35×92×58
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Меридиан-Энерго"

Контактное лицо: Игорь Анатольевич

Город: Пермь

Код города: Не указан

Телефон: 8(342) 204-18-04 ; 89638739283