Описание
Стандартное исполнение аппарата АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.
Номенклатура аппаратов защиты от токов утечки (реле утечки) типа АРГУС.
Существует 5 модификаций аппарата защиты от токов утечки типа АРГУС
1) АРГУС-380-127 Z – аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов.
380-127 напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим) Z– исполнение (УХЛ2 или Т2).
ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС -380, АРГУС-220, АРГУС-127 и АРГУС-380-220 выпускается аппарат АРГУС-380-127.Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы.Состояние контактов выходного реле на схемах подключения показано при отсутствии напряжения питания.При наличии напряжения и нормальной работе аппарата выходное реле аппарата срабатывает, подготавливая возможность подключения пускателя или автоматического выключателя контролируемой сети.Тем самым осуществляется БЛОКИРОВКА,ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ и РАБОТЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ.
2) АРГУС-380-12/380-220 Z - аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ, с питанием от отдельного источника переменного напряжения.
380 – напряжение контролируемой сети до 380 В (может быть от 40 до 380 В)
380 –220 напряжение сети питания аппарата (100, 127, 220, 380 В).
12 – наличие одного входа управления (типа «сухой контакт») и двух контактов выходных реле.
Обычно этот аппарат применяется для контроля цепей внутри экскаваторов или других объектов, для которых во время цикла экскавации по технологическим причинам нельзя после возникновения утечки мгновенно отключать контролируемую сеть.
ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС-380-12/380, АРГУС-380-12/220, АРГУС -220-12/380,АРГУС-127-12/220, АРГУС-127-12/380 выпускается аппарат АРГУС-380-12/380-220. В аппарате АРГУС-380-12/380-220 заложен новый алгоритм работы.
3) АРГУС-660-01/ХХХ Z – аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения (в том числе с тиристорными или диодными выпрямителями) с питанием от отдельного источника переменного напряжения. 660 – напряжение контролируемой сети до 660 В (может быть от 40 до 660 В). ХХХ – напряжение сети питания аппарата (100, 127, 220, 380 В) 01 – наличие одного контакта выходного реле.
4) АРГУС-690-02/ХХХ Z – аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения (в том числе с тиристорными или диодными выпрямителями) до 690 В, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 5 мкФ, с питанием от отдельного источника переменного напряжения и двумя выходными контактами.
5) АРГУС-1200-02/ХХХ Z – аппарат для контроля сетей выпрямленного напряжения до 1200 В, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 5 мкФ, а также контроля цепей систем постоянного тока генератор- двигатель, с питанием от отдельного источника переменного напряжения и двумя выходными контактами.
Возможно, Вас также заинтересуют: ЗЕРО,БЗМ-3,БЗМ-4,РУП,РУ,БУТ-7,ТК-9,ПТЭМ-2Р-22-4М,СУНСТ 2У5М.