Описание
Стандартное исполнение аппарата АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.
Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2'' предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли следующих электрических сетей, в том числе электрических сетей передвижных карьерных электроустановок: - однофазных и двухфазных электрических сетей, изолированных от земли; -трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью трансформатора; -комбинированных электрических сетей, изолированных от земли, с полупроводниковыми преобразователями.
Номенклатура аппаратов защиты от токов утечки (реле утечки) типа АРГУС.
1) АРГУС-380-127 Z – аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов.
ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС -380, АРГУС-220, АРГУС-127 и АРГУС-380-220 выпускается аппарат АРГУС-380-127.Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы.Состояние контактов выходного реле на схемах подключения показано при отсутствии напряжения питания.При наличии напряжения и нормальной работе аппарата выходное реле аппарата срабатывает, подготавливая возможность подключения пускателя или автоматического выключателя контролируемой сети.Тем самым осуществляется БЛОКИРОВКА,ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ и РАБОТЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ.
2) АРГУС-380-12/380-220 Z - аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ, с питанием от отдельного источника переменного напряжения.
380 – напряжение контролируемой сети до 380 В (может быть от 40 до 380 В)
380 –220 напряжение сети питания аппарата (100, 127, 220, 380 В).
12 – наличие одного входа управления (типа «сухой контакт») и двух контактов выходных реле.
ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС-380-12/380, АРГУС-380-12/220, АРГУС -220-12/380,АРГУС-127-12/220, АРГУС-127-12/380 выпускается аппарат АРГУС-380-12/380-220. В аппарате АРГУС-380-12/380-220
3) АРГУС-660-01/ХХХ Z – аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения (в том числе с тиристорными или диодными выпрямителями) с питанием от отдельного источника переменного напряжения. 660 – напряжение контролируемой сети до 660 В (может быть от 40 до 660 В). ХХХ – напряжение сети питания аппарата (100, 127, 220, 380 В) 01 – наличие одного контакта выходного реле.
4) АРГУС-690-02/ХХХ Z – аппарат для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения (в том числе с тиристорными или диодными выпрямителями) до 690 В, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 5 мкФ
5) АРГУС-1200-02/ХХХ Z – аппарат для контроля сетей выпрямленного напряжения до 1200 В, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 5 мкФ, а также контроля цепей систем постоянного тока генератор- двигатель, с питанием от отдельного источника переменного напряжения и двумя выходными контактами.
Габаритные размеры, мм,
не более 215 х 185 х 190 20.
Масса, кг, не более 2,5
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!.
Возможно, Вас также заинтересуют: МЗ-1,МЗ-2,МЗ-3,МЗ-4,МЗ-5,МЗ-6,МЗ-7,МЗ-8,МЗ-9
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!.
Контактное лицо : Елена Владимировна Иванова
Никто пока не комментировал эту страницу.