Описание
Устройство контроля изоляции МКИ 3.11.00.000, предназначенное для автоматического контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) в электрической трехфазной (однофазной) сети с изолированной нейтралью фазным напряжением 230 или 127В, 50Гц, световой индикации и сигнализации замыканием «сухого контакта» о снижения уровня изоляции в любой точке сети ниже определенного значения (порога срабатывания).
Область применения МКИ 3.11.00.000: в составе передвижных агрегатов и электростанций, в электрических трехфазных (однофазных) сетях с изолированнойнейтралью фазным напряжением 230 или 127В, 50Гц.
Основные параметры МКИ 3.11.00.000
• рабочее линейное напряжение контролируемой сети не более 480В;
• частота контролируемой сети 50-400Гц;
• напряжение питания 230 В ± 20%;
• мощность, потребляемая устройством, не более 2 ВА;
• режим работы устройства – продолжительный (S1) в соответствии с ГОСТ 183-74.
Уставка срабатывания устройства:
• для трехфазной сети напряжением 400В – 20 кОм;
• для трехфазной и однофазной сети напряжением 230В – 12 кОм.