Защита при однофазных замыканиях на землю ЗЗН

1 декабря 2010 в 15:29
Описание
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазных замыканиях на землю в сетях напряжением 2-10 кВ, работающих с изолированной или заземленной через активный резистор нейтралью, а также в сетях с частичной компенсацией емкостного тока сети с токами замыкания на землю от 0,2 до 150 А. Токовые цепи защиты подключаются к трансформатору тока нулевой последовательности - ТТНП. В защите введена "Экспресс-проверка" исправности ТТНП, его вторичных цепей и самой защиты. В защите имеется встроенный блок питания c выходным напряжением ±15,0 ± 0,5 В.