Описание
Отгрузка Деловые линии, ПЭК, CDEK, Почта РФ
Устройства контроля и регистрации - ФЩЛ 501 разработаны взамен комплекса приборов серии КС
Назначение, область применения регистрирующих приборов серии ФЩЛ.
-Измерение и регистрация силы и напряжения постоянного тока и неэлектрических величин, преобразованных в унифицированные выходные сигналы силы и напряжения постоянного тока и активное сопротивление;
-Световая сигнализация отклонений измеряемых величин от заданных значений и формирование позиционных выходных сигналов на исполнительные устройства в системах контроля АСУТП, регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности, в том числе с взрывоопасным производством.
По принципу действия, самописцы серии ФЩЛ являются автокомпенсаторами следящего уравновешивания.
Приборы выполнены в прямоугольных стальных корпусах и предназначены для щитового монтажа.
На передней панели блока регулирования прибора расположены светодиоды, осуществляющие сигнализацию состояния контролируемого параметра, на переднюю панель выведены и оси переменных резисторов с которых по каждому каналу устанавливают верхнее (МНОГО) и нижнее (МАЛО) значения контролируемых параметров.
Передние панели блока регистрации и регулирования устройств ФЩЛ-501 и ФЩЛ-502 закрываются стеклянной крышкой.
Регистрация показаний устройств производится на рулонной диаграммной ленте типа ЛПГ-250, реестровый №3561 ГОСТ 7826 циклическим отпечатыванием точки и индекса канала первичного преоб-разователя.
Термопреобразователи сопротивления подключаются к вторичным приборам серии ФЩЛ по трехпроводной или четырехпроводной схеме.
Допускаемое сопротивление каждого провода линии связи, кроме провода питания:
-(2,5±0,01) Ом - при трехпроводной схеме подключения;
-не более 150 Ом - при четырехпроводной схеме подключения