Описание
Купить трансформатор ЗНОЛП-НТЗ-20-20000/V3:100/V3:100/V3:100/3-0.5/0.5/3-50/50/200 УХЛ2 из наличия и заказ. Цены снижены
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Звоните
Технические характеристики
Класс напряжения, кВ 15 20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 17,5 24
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 13,8/√3
15/√3
15,75/√31) 18/√3
20/√3
22/√31)
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3; 230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220; 2301)
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3; 100; 110; 120; 127; 200; 220; 2301)
Класс точности основной вторичной обмотки 0.2; 0.5; 1.0; 3.0
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА См. таблицу диапазонов номинальных мощностей
Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3.0; 3Р; 6Р
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А 30; 50; 75; 100; 150; 200; 3001)
Предельная мощность вне класса точности, ВА 630
Номинальная частота, Гц 50 или 602)
Группа соединения обмоток
— с одной вторичной обмоткой 1/1–0
— с двумя вторичными обмотками 1/1/1–0–0
— с тремя вторичными обмотками 1/1/1/1–0–0–0
1) По требованию заказчика трансформаторы могут быть изготовлены с другими номинальными значениями.
2) Для экспортных поставок.
Диапазоны значений номинальных мощностей основных вторичных обмоток для соответствующих классов точности
Класс точности первой основной вторичной обмотки
Класс точности второй основной вторичной обмотки
Номинальная мощность основной вторичной обмотки при заданном классе точности, ВА Суммарная мощность основных вторичных обмоток при заданном классе точности, ВА
одна обмотка две обмотки
0.2 0.2(0.5;1.0;3.0) 5-60 10-60
0.5 0.5(1.0;3.0) 10-150 10-150
1.0 1.0(3.0) 20-250 50-250
3.0 3.0 100-300 150-300
Web: www.zaovec.ru
E-mail: zaovec@mail.ru
Теl: (846) 231-43-79, 231-43-97
Mob: (846) 972-22-01
Fax: (846) 302-91-31