Описание
Вакуумные выключатели ISM15_LD_1(48), BB/TEL-10-20/1000 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока (частота 50 Гц), номинальным напряжением до 10 кВ включительно с изолированной, компенсированной, заземлённой через резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
ВВ/TEL-10 в своём составе содержит коммутационный модуль ISM15_LD_1(48) и модуль управления.
Малые габариты, свобода пространственного ориентирования и целая гамма различных исполнений позволяют адаптировать ISM15_LD_1(48), BB/TEL-10-20/1000 в шкафы КРУ (КСО) любых габаритов для обеспечения удобства эксплуатации или оптимизации полезного места.
Вес выключателей вакуумного выключателя ISM15_LD_1(48), BB/TEL-10-20/1000 составляет всего 34–56 кг. Это позволяет осуществлять монтаж бригадой из двух монтажников без применения специального подъемного оборудования, так как согласно действующим нормативным документам, распространяющимся на инженерно-технический персонал.
ВВ предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций, подстанций и других устройств, осуществляющих распределение и потребление электрической энергии во всех отраслях народного хозяйства, в том числе нефтегазодобывающей и перерабатывающей, нефтехимической, химической, горнорудной и других отраслях.
Условия эксплуатации: Климатическое исполнение выключателей — «У», категория размещения — «2».
Климатические внешние воздействующие факторы:
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55 °С (с учётом превышения температуры в КРУ или КСО);
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 45 °С;
верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % (с возможностью выпадения росы) при температуре плюс 25 °С;
эффективное значение относительной влажности – 80 % при температуре плюс 20 °С;
наибольшая высота над уровнем моря – 1000 м1;
содержание коррозионно-активных агентов в окружающем воздухе – для атмосферы типа II (промышленная) по ГОСТ 15150.