Описание
ООО "ТЭК Автоматика" (861)260-05-89
Регулятор предназначен для автоматического поддержания заданного давления после регулятора при изменении давления на входе и переменном расходе.
Регулятор является устройством, использующим непосредственно энергию рабочей среды для обеспечения своего функционирования.
Клапан регулятора при отсутствии давления рабочей среды «нормально закрыт».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условный диаметр Ду, мм
15-32
Рабочая среда
Теплоноситель тепловых сетей, вода, воздух, газообразные среды, нейтральные к материалам контактирующих деталей
Условное давление рабочей среды Ру, МПа
1,6 (2,5; 4,0 - под заказ)
Температура рабочей среды, оС
плюс 2…150 - вода, минус 10…плюс 80 - газы
Ду, мм 15 20 25 32
Диапазон настройки давления на выходе регулятора, МПа (кгс/см2) 0,05…1,2 (0,5…12)
Коэффициент условной пропускной способности, Кvy, м3/ч 3,2 5,0 8,0 12,5
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки Не более 2,5
Зона нечувствительности,
% от верхнего предела настройки Не более 4
Постоянная времени, с Не более 16
Минимальный перепад давления на клапанной тарели, МПа 0,03 (0,3)