Описание
Реле контроля тока утечки типа «РКТУ–01» предназначено для реализации следующих функций:
контроль сопротивления изоляции;
контроль целостности общесекционных шинок.
Принцип действия реле основан на непрерывном контроле тока в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения (в том числе контроля изоляции цепей газовой защиты) и выдачи сигнала срабатывания при превышении контролируемым током величины выбранной уставки (задается пользователем с помощью DIP-переключателя на лицевой панели). Срабатывание реле указывает на недопустимое снижение сопротивления изоляции, приводит к выводу газовой защиты из действия и действует в схему предупредительной сигнализации.
Широкий диапазон уставок срабатывания «РКТУ–01» делает возможным его применение при различных номинальных значениях оперативного напряжения от 24 до 220 В. Выбор уставки срабатывания может быть осуществлен на основании требований ПУЭ, согласно которому сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей должно быть не менее 0,5 МОм. Таким образом, например, для номинального оперативного напряжения 220 В значение допустимого тока утечки составляет не более 440 мкА, соответственно уставка срабатывания реле «РКТУ–01» выставляется равной 500 мкА.
В случае замыкания контакта газового реле во входной цепи «РКТУ–01» протекает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой защиты и заведомо превышающий фиксированную уставку блокировки. При этом устройством автоматически обеспечивается запрет на выдачу сигнала срабатывания цепи контроля изоляции. Входная цепь «РКТУ-01» допускает длительное протекание тока величиной до 3 А, падение напряжение на входной цепи устройства при максимальном токе не превышает 4 В.
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.