Преобразователь тока измерительный ИПТ-01

20 декабря 2016 в 14:28
Описание
Преобразователь тока измерительный ИПТ-01 предназначен для бесконтактного преобразования переменного тока промышленной частоты в постоянный ток, протекающий по цепи питания, с диапазоном (4 - 20) мА с целью передачи его по двухпроводной линии на удаленную систему регистрации.

Преобразователь ИПТ-01 изготавливается в климатическом исполнении IP54 по ГОСТ 14254-80.
По рабочим условиям применения преобразователь относится к группе 6 по ГОСТ 22261-94:
температура окружающей среды от минус 45 до плюс 60 °С;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С;
атмосферное давление 460-800 мм рт. ст.


Технические характеристики датчика тока ИПТ-01
Частота измеряемого переменного тока 50 Гц.
Диапазон измеряемого переменного тока (0...Imax) А, где Imax - верхний предел измеряемого тока, выбираемый из ряда: 30, 50, 100, 200, 300 А.
Диапазон выходного сигнала тока 4 - 20 мА.
Электропитание преобразователя производится по цепи постоянного тока с напряжением на зажимах питания источника (12 - 36) В.
Мощность потребления не более 0,8 ВА.
Постоянная времени установления выходного сигнала тока не более 0,1 с.
Максимальная импульсная перегрузка по току в первичной цепи 10 кА.
Предельно допустимое напряжение питания 40 В.
Нормальные условия применения - по ГОСТ 22261 с допускаемым отклонением температуры ±5 °C.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя в диапазоне измеряемого тока (5-100) % Imax (по согласованию с потребителем допускается поставка преобразователей с основной приведенной погрешностью ±1 % ). ±0,5 %
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности при изменении температуры в рабочем диапазоне ±0,5 %.
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от несоосности проводника тока первичной цепи и оси отверстия преобразователя ±0,5 %.
Коэффициент влияния внешних помех со спектром в диапазоне (0…10) МГц в цепи постоянного тока ≤ ±2 мкА/В.
Коэффициент влияния отклонения частоты измеряемого тока от номинальной в диапазоне ±1 Гц на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/Гц.
Коэффициент влияния искажений синусоидальности измеряемого тока в диапазоне (0…8) % на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/%.
Габаритные размеры преобразователя не более
52x67x20 мм
Масса преобразователя ≤ 0,1 кг.
Срок наработки на отказ при непрерывном режиме работы преобразователя > 50000 час.
Средний срок службы > 10 лет.


Образец маркировки при заказе датчика ИПТ-01:
ИПТ-01-30А, ИПТ-01-50А, ИПТ-01-100А, ИПТ-01-200А или ИПТ-01-300А
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: АНАЛИТИКА-СЕРВИС

Контактное лицо: Владимир

Город: Ростов-на-Дону

Код города: (863)

Телефон: 297-02-96

1936
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии
Продолжение комментария
В стандарте [6] предусмотрено присваивать различным документам вида «расчет» код[1] документа РР, а для локальной сметы код документа ЛС.
Никакой необходимости использовать код Б для обозначения документов, в названии которых нет слова «Обоснование», не существует, а отсутствие документов, в названии которых использовано это слово подтверждает, что из ГОСТ 34.201-2020 должен быть исключен фактически не существующий документ «Обоснование».
Литература:
6 ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной документации
7 Н. Зенин. Судьба требований ГОСТ 34-й серии в проектах по информационной безопасности // [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.anti-malware.ru/practice/methods/GOST-requirements-34th-series-in-information-security-projects
[1] В данном стандарте вместо термина «код документа» используют словосочетание «шифр документа»
Несуществующий документ ::: Вторая редакция

Разработчики стандартов иногда предлагают новые виды документов, объясняя это тем, что существующих видов документов недостаточно для новых изделий. Например, в таблице 1 стандарта [1] перечислены несколько видов документов, разрабатываемых для автоматизированных систем (далее АС). Обратим внимание на документ «Обоснование» (код документа Б). Его назначение определено так:
«Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений»
Отметим, что в числе толкований значений слова «обоснование» есть и тексты, служащие основанием для принятия решения.
Какие же текстовые документы приведены в таблице 2 стандарта [1], где перечислены конкретные документы?
Как ни странно, но документа со словом «обоснование» в названии нет ни в стандарте [1] нет, как нет его и в отменном руководящем документе [2].
Слово «обоснование» в [2] использовано в названии раздела отчета, разрабатываемого на стадии формирования требований к АС – Обоснование необходимости совершенствования информационной системы объекта.
«Обоснование» содержится ещё в двух стандартах [3, 4], где применено в названии этапа работы – Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
Отметим, что в cтандартах [3, 4] обоснование необходимо для вынесения технико-экономической, социальной и т.п. оценок на стадии формирования требований к АС.
При этом сам документ, содержащий результаты обоснования, оформляют в виде отчета по ГОСТ 7.32 [5], а не в виде документа вида «Обоснование».
Обратимся теперь к стандарту [1] и посмотрим какие же документы с кодом Б (присвоен документу «Обоснование») указаны в таблице 2:
- локальный сметный расчет (код Б2);
- проектная оценка надежности системы (код Б1);
- локальная смета (код Б3).
Из перечисления видно, что ни в одном из названий этих документов с кодом Б нет слова «Обоснование».
Продолжение следует