Преобразователь тока измерительный ИПТ-01

20 декабря 2016 в 14:28
Описание
Преобразователь тока измерительный ИПТ-01 предназначен для бесконтактного преобразования переменного тока промышленной частоты в постоянный ток, протекающий по цепи питания, с диапазоном (4 - 20) мА с целью передачи его по двухпроводной линии на удаленную систему регистрации.

Преобразователь ИПТ-01 изготавливается в климатическом исполнении IP54 по ГОСТ 14254-80.
По рабочим условиям применения преобразователь относится к группе 6 по ГОСТ 22261-94:
температура окружающей среды от минус 45 до плюс 60 °С;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С;
атмосферное давление 460-800 мм рт. ст.


Технические характеристики датчика тока ИПТ-01
Частота измеряемого переменного тока 50 Гц.
Диапазон измеряемого переменного тока (0...Imax) А, где Imax - верхний предел измеряемого тока, выбираемый из ряда: 30, 50, 100, 200, 300 А.
Диапазон выходного сигнала тока 4 - 20 мА.
Электропитание преобразователя производится по цепи постоянного тока с напряжением на зажимах питания источника (12 - 36) В.
Мощность потребления не более 0,8 ВА.
Постоянная времени установления выходного сигнала тока не более 0,1 с.
Максимальная импульсная перегрузка по току в первичной цепи 10 кА.
Предельно допустимое напряжение питания 40 В.
Нормальные условия применения - по ГОСТ 22261 с допускаемым отклонением температуры ±5 °C.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя в диапазоне измеряемого тока (5-100) % Imax (по согласованию с потребителем допускается поставка преобразователей с основной приведенной погрешностью ±1 % ). ±0,5 %
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности при изменении температуры в рабочем диапазоне ±0,5 %.
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от несоосности проводника тока первичной цепи и оси отверстия преобразователя ±0,5 %.
Коэффициент влияния внешних помех со спектром в диапазоне (0…10) МГц в цепи постоянного тока ≤ ±2 мкА/В.
Коэффициент влияния отклонения частоты измеряемого тока от номинальной в диапазоне ±1 Гц на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/Гц.
Коэффициент влияния искажений синусоидальности измеряемого тока в диапазоне (0…8) % на систематическую погрешность преобразователя ≤ 1 %/%.
Габаритные размеры преобразователя не более
52x67x20 мм
Масса преобразователя ≤ 0,1 кг.
Срок наработки на отказ при непрерывном режиме работы преобразователя > 50000 час.
Средний срок службы > 10 лет.


Образец маркировки при заказе датчика ИПТ-01:
ИПТ-01-30А, ИПТ-01-50А, ИПТ-01-100А, ИПТ-01-200А или ИПТ-01-300А
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: АНАЛИТИКА-СЕРВИС

Контактное лицо: Владимир

Город: Ростов-на-Дону

Код города: (863)

Телефон: 297-02-96

1444
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии