Описание
Преобразователь ГР 1.0 предназначен для
непрерывного измерения содержания горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны (чертежный номер ИНКР301.004.000).
Преобразователь ГР1.0 выпускается в двух исполнениях – обычном и на расширенный температурный диапазон (исполнение Т).
Преобразователь измерительный термокаталитический ГР1.0 сокращенно обозначается как ПИТК.
ПИТК исполнения Т состоит из двух частей - блока преобразователя и выносного сенсора, соединенных между собой кабелем и имеет чертежный номер ИНКР301.004.000-1.
Преобразователь ГР 1.0 применяется в составе газоаналитической системы СКВА-01.
Также при заказе необходимо уточнять исполнение корпуса: металл (МК) или пластик (ПК)
Технические характеристики преобразователя ГР1.0
Диапазон измерения - 0 - 50% НКПР
Предел допускаемой абсолютной погрешности ±5% НКПР;
Время установления показаний Т0,9 - не более 15 с;
Способ отбора пробы – диффузионный;
Диапазон рабочих температур:
? Для обычного исполнения - (-40 - +45) °С;
? Для исполнения Т:
- блок преобразователя - (-40 - +45) °С;
- выносной сенсор - (-40 - +150) °С;
Относительная влажность - не более 95 %;
Диапазон изменения выходного сигнала (4 - 20) мА;
Напряжение питания (15 - 24) В;
Потребляемый ток - не более 45 мА.