Описание
Автоматические выключатели LPE до 63 A (6 kA)
Серия автоматических выключателей для домовых,жилищных и подобных электрических проводок до 63 A, 230/400 V a.c. и 60/220 V d.c. Для защиты кабелей и проводов от перегрузки и короткого замыкания. Характеристики отключения B, C согласно EN 60898. Ограничивающие автоматические выключатели. Широкий ассортимент принадлежностей – вспомогательные и относительные выключатели, расцепители минимального напряжения и независимые расцепители, соединительные рейки и т.д. Возможность запирания и пломбирования во включенном или выключенном положении. Возможность соединения с устройствами защитного отключения OLE (OLI) и OFE (OFI)соединительными рейками.
Автоматические выключатели LPN до 63 A (10 kA)
Для домовых, офисных и промышленных электрических проводок до 63 A 230/400 V a.c.и 220/440 V d.c. Для защиты кабелей и проводов от перегрузки и короткого замыкания. Характеристики отключения B, C, D согласно EN 60898. Ограничивающие автоматические выключатели. Широкий ассортимент принадлежностей – вспомогательные и относительные выключатели,расцепители минимального напряжения и независимые расцепители, соединительные рейки и т.д. Отключающая способность Icn 10 kA – для достижения большего значения Icn (до 120 kA) рекомендуется добавить цилиндрические предохранители OPVв предохранительных разъединителях. Возможность соединения с устройствами защитного отключения OLE (OLI) и OFE (OFI)соединительными рейками. Возможность запирания и пломбирования во включенном или выключенном положении. N-полюс автоматических выключателей LPN-...-1Nи LPN-...-3N не содержит ни тепловой расцепитель, при включении включает раньше и при выключении выключает позже, чем другиеполюсы. У автоматических выключателей LPN-DC-... при присоединени и необходимо всегда соблюсти полярность прибора.
Автоматические выключатели LST до 125 A (10 kA)
Для домовых, офисных и промышленных электрических проводок до 125 A 230/400 V a.c.и 440 V d.c. Для защиты кабелей и проводов от перегрузки и короткого замыкания. Характеристики отключения B, C, D согласно EN 60898-1. Широкий ассортимент принадлежностей – вспомогательные выключатели, расцепители минимального напряжения и независимые расцепители, соедините-льные рейки и т.д. Отключающая способность Icn 10 kA – для достижения большего значения Icn (до 120 kA) рекомендуется добавить цилиндрические предохранители OPVв предохранительных разъединителях . Возможность пломбирования во включенном или выключенном положении. N-полюс автоматических выключателей LST-.-3N не содержит ни тепловой расцепитель, ни расцепитель короткого замыкания, при включении включает раньше и при выключении выключает позже, чем другие полюсы. У автоматических выключателей LST-DC-... при присоединении необходимо всегда соблюдать полярность прибора. Возможность соединения автоматических выключателейLST соединительные рейки со штифтами с расстоянием 27 mm.
Вспомогательные и относительные выключатели
Независимые расцепители
Расцепители минимального напряжения
Вставка для запирания
Пломбирующий вкладыш
Изоляционные перегородки