Комплектное распределительное устройство представляет собой блок состыкованных между собой ячеек различного типа исполнений. Каждая ячейка состоит из высоковольтного шкафа с аппаратурой, смонтированного на жесткой раме, и коридора обслуживания, закрытых металлической защитной оболочкой. Защитная оболочка исполнения ХЛ1 имеет двойные стенки с тепло изолирующими элементами из негорючего утеплителя.
Высоковольтные шкафы ячеек с целью локализации возможной дуги перегородками разделены на отсеки, в которых размещено высоковольтное оборудование и аппаратура вспомогательных цепей.
В отсеке выдвижного элемента располагаются, в зависимости от назначения камеры, вакуумный выключатель, трансформатор напряжения, секционная перемычка. Все перечисленные элементы установлены на колесной тележке. Также в данном отсеке находятся защитные шторки, закрывающие доступ к силовым токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного элемента в ремонтное положение, направляющие выдвижного элемента и узлы его заземления и фиксации в рабочем и контрольном положении В отсеке ввода-вывода размещены трансформаторы тока, заземляющий разъединитель и трансформаторы тока нулевой последовательности. На крыше ячеек предусмотрены клапаны сброса избыточного давления из высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги. Отсек сборных шин расположен в нижней части высоковольтного шкафа. Аппаратура вспомогательных цепей размещается в релейном отсеке.
Релейный отсек имеет дверь, закрываемую на ключ. Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа. Для доступа в отсек ввода-вывода и отсек сборных шин на задней стороне шкафа предусмотрены двери, фиксируемые болтами.
Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ организованы следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента;
3) вкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при нахождении выдвижного элемента в рабочем положении.
(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471 http://www.electromarcet.ru Электромаркет
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Электромаркет

Контактное лицо: Гурвич Марк Владленович

Город: Москва

Код города: 903

Телефон: 6471471

926
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии