Производство ячеек КРУ серии К-26

15 февраля 2022 в 14:51
Описание
Завод силовой электроаппаратуры производит ячейки КРУ К-26.

Комплектное распределительное устройство (КРУ) К-26м
предназначено для приема и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением б и 10 кВ. Ячейка КРУ К-26
используется в распределительных устройствах собственных нужд
электростанций электрических подстанций энергосистем и
промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения
ответственных потребителей сельского хозяйства.
Ячейка КРУ К-26 представляет собой набор отдельных шкафов с
коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами
автоматики и защиты, а также аппаратурой управления, сигнализации и
другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в
соответствии со схемой электрической расположения, с запасными частями
и принадлежностями.
Шкафы КРУ К-26 представляют собой отдельные конструктивные
законченные элементы; в состав КРУ К-26 могут входить:
шинные мосты для связи КРУ одной секции, расположенных в два ряда;
шинные вводы от стены помещения распределительного устройства до
шкафа ввода.
Шкафы КРУ К-26 состоят из следующих основных сборочных единиц:
Корпуса с аппаратурой , стационарно закрепляемого на
закладных частях пола распределительного устройства;
Выкатного элемента;
Релейного шкафа - внутри которого расположены устройства
защиты и автоматики, аппаратура сигнализации и управления, приборы
измерения и другие устройства вспомогательных цепей;
Отсека сборных шин.
Корпус шкафа КРУ К-26 представляет собой металлическую
листовую сварную конструкцию разделенную листом, горизонтальной шторкой
и защитными шторками на отсеки:
выкатного элемента;
верхних разъемных контактов;
нижних разъемных контактов.
В отдельных исполнениях шкафов КРУ К-26 отсеки верхних и нижних разъемных
контактов могут быть объединены в один, например шкаф шинного ввода.

На выкатных элементах ячейки КРУ К-26 установлены: верхние и нижние
разъемные контакты.
Шкафы КРУ К-26 оборудованы следующими блокировками:
1) механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного
элемента ячейки КРУ К-26 из рабочего положения в контрольное, а также из контрольного
положения в рабочее при включенном положении выключателя.
2) механическая блокировка, не допускающая включения выключателя
при нахождении выкатного элемента ячейки КРУ К-26 в промежутке между контрольным и
рабочим положениями.
3) механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного
элемента ячейки КРУ К-26 из контрольного положения в рабочее при включенном
заземляющем разъединителе; она состоит из упора, который контролирует
положение вала заземляющего разъединителя и препятствует вкатыванию
выкатного элемента ячейки КРУ К-26.
Примечание. Конструктивно шкаф КРУ выполнен таким образом, что
включить или выключить заземляющий разъединитель возможно только в
ремонтном положении выкатного элемента.
4) электромагнитная блокировка, не допускающая включения
заземляющего разъединителя при условии, что в рабочем положении
находится выкатной элемент в другом шкафу КРУ, от которого возможна
подача напряжения в шкаф, где размещен указанный заземляющий
разъединитель. Блокировка состоит путевого выключателя, установленного в
корпусе шкафа, блок-замка, штепсельной розетки, установленных на листе;
5) электромагнитная блокировка, не допускающая при включенном
положении заземляющего разъединителя, перемещения в рабочее положение
выкатного элемента в другом шкафу КРУ К-26, от которого возможна подача
напряжения на шкаф, где размещен заземляющий разъединитель.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Завод СЭА

Контактное лицо: Менеджер

Город: Чебоксары

Код города: (8352)

Телефон: +78352230707

1520
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии