Описание
Завод силовой электроаппаратуры производит ячейки КРУ-2-10.
Устройства комплектные распределительные серии КРУ-2-10м
предназначены для работы в электрических установках
трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц и
номинальным напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной
или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Ячейка КРУ-2-10 представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными
аппаратами, приборами измерения, устройствами автоматики и защиты,
а также аппаратурой управления, сигнализации и другими
вспомогательными устройствами, соединенными между собой
в со-ответствии со схемой электрической расположения,
с запасными частями и принадлежностя-ми.
Шкафы КРУ-2-10 представляют собой отдельные конструктивные
законченные элементы; в состав КРУ-2-10 могут входить:
шинные мосты для связи КРУ одной секции, расположенных в два ряда;
шинные вводы от стены помещения распределительного устройства до шкафа ввода.
Шкаф КРУ-2-10 с выключателем состоит из трех основных частей:
- корпус шкафа;
- выкатной элемент;
- релейный шкаф.
Корпус шкаф представляет собой сборную жесткую металлическую конструкцию,
разделенную глухими металлическими и изоляционными перегородками на четыре
отсека:
1) отсек сборный шин ячейки КРУ-2-10 образуется двумя стойками, верхней крышкой и нижней
перего-родкой и проходными изоляторами.
В отсеке сборных шин на опорных изоляторах устанавливаются сборные шины с
отпайками к верхним контактам розетки разъединителя. Сборные шины и отпайки
окрашиваются в цвета, соответствующие фазировке.
2) Отсек верхних контактов розетки разъединителей образуется нижней перегородкой шинного отсека с проходными изоляторами,
верхней изоляционной перегородкой 6, отсека трансформаторов тока и кабельных заделок и съёмной крышкой,
устанавливаемой с задней стороны шкафа.
Верхние контакты розетки разъединителя устанавливаются на опорных изоляторах и со-единяются с отпайками,
пропущенными через проходные изоляторы из отсека сборных шин ячейки КРУ-2-10
3) Отсек трансформаторов тока (линейный отсек) образуется перегородкой, съёмной крышкой,
съёмной перегородкой между линейным отсеком, отсеком для выкатного элемен-та и боковыми листами обшивки шкафа.
4) Отсек для размещения выкатного элемента отделён от отсеков верхних и нижних кон-тактов розетки разъединителей
металлическим съемным листом и шторками, открывающимися при вкатывании выкатного элемента в рабочее положение.
Выкатной элемент ячейки КРУ-2-10 представляет собой жесткую каркасную конструкцию, на котором
устанавливаются аппараты в зависимости от типа шкафа.
Релейный шкаф ячейки КРУ-2-10 представляет собой сварной каркас с дверью, внутри по требованию
заказчика или при насыщенной релейной аппаратурой устанавливается поворотная панель.
На двери релейного шкафа
При установке шкафов КРУ-2-10 в не отапливаемых помещениях предусмотрен подогрев релейного шкафа.
могут быть размещены аппараты управления, сигнализации и приборы учета электроэнергии и измерения.
Перечень и типы приборов, устанавливаемых в релейном шкафу ячейки КРУ-2-10, определяются схемами
соединений вспомогательных цепей шкафа.
Габаритные размеры ячейки КРУ-2-10: ширина 900 мм, высота 2380 мм, глубина 1664 мм.
При заказе ячейки КРУ заполняется опросный лист с перечнем необходимого оборудования, устанавливаемонго в ячейку КРУ-2-10.
Завод силовой электроаппаратуры предоставляет гарантию 3 года на ячейки КРУ.
Качество ячеек доказано многолетним опытом производства КРУ нашим предприятием и положительными отзывами обслуживающего персонала.
Продукция сертифицирована.
Никто пока не комментировал эту страницу.