Описание
Завод СЭА производит ячейки КРУ К-26 на 6-10кВ.
Комплектное распределительное устройство (КРУ) К-26м предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением б и 10 кВ. Ячейка КРУ К-26 используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства.
Ячейка КРУ К-26 представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами автоматики и защиты, а также аппаратурой управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии со схемой электрической расположения, с запасными частями
и принадлежностями.
Шкафы КРУ К-26 представляют собой отдельные конструктивные законченные элементы; в состав КРУ К-26 могут входить:
- шинные мосты для связи КРУ одной секции, расположенных в два ряда;
- шинные вводы от стены помещения распределительного устройства до шкафа ввода.
Шкафы КРУ К-26 состоят из следующих основных сборочных единиц:
- Корпуса с аппаратурой , стационарно закрепляемого на закладных частях пола распределительного устройства;
- Выкатного элемента;
- Релейного шкафа - внутри которого расположены устройства защиты и автоматики, аппаратура сигнализации и управления, приборы измерения и другие устройства вспомогательных цепей;
- Отсека сборных шин.
Корпус шкафа КРУ К-26 представляет собой металлическую листовую сварную конструкцию разделенную листом, горизонтальной шторкой и защитными шторками на отсеки:
- выкатного элемента;
- верхних разъемных контактов;
- нижних разъемных контактов.
В отдельных исполнениях шкафов КРУ К-26 отсеки верхних и нижних разъемных контактов могут быть объединены в один, например шкаф шинного ввода.
На выкатных элементах ячейки КРУ К-26 установлены: верхние и нижние разъемные контакты.
Шкафы КРУ К-26 оборудованы следующими блокировками:
1) механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента ячейки КРУ К-26 из рабочего положения в контрольное, а также из контрольного положения в рабочее при включенном положении выключателя.
2) механическая блокировка, не допускающая включения выключателя при нахождении выкатного элемента ячейки КРУ К-26 в промежутке между контрольным и рабочим положениями.
3) механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента ячейки КРУ К-26 из контрольного положения в рабочее при включенном заземляющем разъединителе; она состоит из упора, который контролирует положение вала заземляющего разъединителя и препятствует вкатыванию выкатного элемента ячейки КРУ К-26.
Примечание. Конструктивно шкаф КРУ выполнен таким образом, что включить или выключить заземляющий разъединитель возможно только в ремонтном положении выкатного элемента.
4) электромагнитная блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя при условии, что в рабочем положении находится выкатной элемент в другом шкафу КРУ, от которого возможна подача напряжения в шкаф, где размещен указанный заземляющий разъединитель. Блокировка состоит путевого выключателя, установленного в корпусе шкафа, блок-замка, штепсельной розетки, установленных на листе;
5) электромагнитная блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя, перемещения в рабочее положение выкатного элемента в другом шкафу КРУ К-26, от которого возможна подача напряжения на шкаф, где размещен заземляющий разъединитель.