Описание
Киловольтметр постоянного и переменного напряжения
РД-90
Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока РД-90 предназначен для измерения переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц от 10 до 90 кВ
и постоянного напряжения от 10 до 100 кВ, а также для измерения напряжения на высоковольтных выводах повышающих симметричных трансформаторов с заземленной средней точкой, которые работают в установках для испытания трансформаторных масел УИМ-90 (АИМ-80) и т.п.
РД-90 обеспечивает измерение напряжений:
• действующего значения переменного напряжения частотой 50 Гц, кВ;
• среднего значения постоянного напряжения, кВ;
РД-90 может быть использован в испытательных высоковольтных лабораториях
электротехнического и электроэнергетического профилей, а также научно-исследовательских учреждениях.
Исполнение изделия соответствует ГОСТ 17512-82, климатической категории
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и группе 2 приборов по ГОСТ 22261-82.
Условия эксплуатации изделия
РД-90 предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
• внутри помещений или под навесом при отсутствии тряски, вибраций, паров агрессивных жидкостей;
• температура окружающего воздуха, °С - от 10 до 35 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха, % - до 80;
• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) - 84 – 106,7 (630-800);
• коэффициент несинусоидальности измеряемого напряжения переменного тока должен быть не более 8%;
• коэффициент пульсации измеряемого напряжения постоянного тока должен быть не более 1%;
• расстояние от измерителя РД-90-БВ до токопроводящих объектов, которые заземлены или находятся под потенциалом - не менее 0,1 м;
Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.
http://dneproenergotehnologii.pul.ru, http://det-etl.n4.biz
http://dneproenergo.uaprom.net, http://det.zakupka.com
+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01, (092) 788-51-01
SKYPE: energo-zv
Никто пока не комментировал эту страницу.