ФК 0071 станция управления пневматическая

21 октября 2019 в 10:59
Описание
Работа станций ФК0071 и ФК0072 осуществляется совместно с устройствами, воспринимающими и выдающими унифицированные аналоговые сигналы в диапазоне от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2): датчиками, регуляторами и другими устройствами.

Станция выполняет следующие функции:

- управление контуром регулирования;

- переключение в автоматический, ручной или программный режим управления;

- формирует задание регулятору от встроенного задатчика или передачу сигнала от программного задатчика;

- измеряет и отображает на шкалах давление регулируемого параметра и задания, а также давление в линии исполнительного механизма (ИМ);

- производит запись на диаграммной ленте ФК0071 значений регулируемого параметра.
Технические характеристики ФК0071 и ФК0072

Измерение входных и выходных аналоговых сигналов в диапазоне 20 - 100 кПа (0,2 - 1,0 кгс/см2).

Пределы измерения давления задатчика составляют 20 - 100 кПа (0,2 - 1,0 кгс/см2).

Питание станции производится воздухом, через фильтр и стабилизатор очищенным от пыли и масла и осушенным, находящимся под давлением (140 +- 14) кПа (1,4 +- 0,14)кгс/см2.

Сжатого воздуха питания имеет класс загрязненности 0 и I по ГОСТ 17433-80.

Допускаемая основная погрешность показаний для регулируемого параметра и задания находится в пределах+- 0,6%, для показания значения давления на исполнительном механизме +- 1.0%.

Нижний предел измерений для расходных шкал составляет 30% верхнего предела измерений.

Станции производится с линейными шкалами 0 - 100 для регулируемого параметра и задания, для показания значения давления на исполнительном механизме - со шкалой 20 - 100 кПа (0,2 - 1,0 кгс/см по отдельному заказу).

Возможна комплектация станций 2-мя шкалами, градуировка которых в единицах измерения регулируемого параметра, соответственно стандартным рядам на термометры, манометры (в т.ч. дифференциальные), вакуумметры, мановакуумметры, расходомеры.

Электрический синхронный двигатель осуществляет привод диаграммы станции ФК0071. Питание двигателя производится от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Скорость движения диаграммы 20 мм/ч. Возможен выпуск станции ФК0071 с диаграммой, движущейся со скоростью 40 или 60 мм/ч по заказу потребителя.

Ширина поля записи диаграммы и длина шкалы 100 мм.

Время непрерывной записи контролируемого Станцией ФК0071 параметра -100 суток, запись ведется фломастером

Регулятор подсоединяется к станции путем штекера (местная установка). В случае нахождения регулятора на некотором расстоянии от станции (дистанционная установка), подсоединение осуществляется с помощью специальной вилки, прикладываемой к станции и гнезда. Необходимость поставки вилки и гнезда отмечается в заказе.

Станция может работать при температуре окружающей среды от 5 до 50°С. Влажность воздуха не должна превышать 80%. При температуре 35°С и ниже - без конденсации влаги.

Не допускается эксплуатация станции ФК0071 в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

Нельзя устанавливать станцию в условиях сред, агрессивно-воздействующих на полистирол, резину, а также конструкционные стали, металлы и их сплавы, защищенные цинковыми, кадмиевыми и хромо-никелевыми покрытиями или окрашенные эмалям.

Расход воздуха и масса станций при приведении к нормальным условиям, не превосходит:

ФК0071 - 7,5 кг - 6,5 л/мин

ФК0072 - 5,5 кг - 5,5 л/мин

Основными компонентами станции являются: корпус; управляющее устройство, включающее задатчик и переключатель с кнопочным механизмом; три измерительных механизма; панель представления информации; пневморазъем.

Дополнительно станция ФК0071 включает лентопротяжный механизм с электроприводом.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: УралЭнергоСервис

Контактное лицо: ues-ufa

Город: Уфа

Код города: 347

Телефон: 257-74-45

1264
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии