Контроллер ЭКТМ,
ЭКТМ-2,5; ЭКТМ-5, ЭКТМ-12,5; ЭКТМ-25, ЭКТМ–50, ЭКТМ-125, ЭКТМ-250, ЭКТМ-500, ЭКТМ-1250
Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1)
Пределы контролируемых токов при относительной погрешности не более 5 %:

ЭКТМ - 2.5 от 0.5 до 12.5 А;
ЭКТМ - 5 от 1 до 25 А;
ЭКТМ - 12.5 от 2 до 62.5 А;
ЭКТМ - 25 от 5 до 125 А;
ЭКТМ - 50 от 10 до 250 А;
ЭКТМ - 125 от 20 до 625 А;
ЭКТМ - 250 от 50 до 1250 А;
ЭКТМ - 500 от 100 до 2500 А;
ЭКТМ -1250 от 200 до 6250 А.

ЭКТМ обеспечивают функции защиты следующих видов:
- трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки;
- защиту от недогрузки по току;
- защиту от неполнофазного режима работы;
- защиту от превышения допустимого дисбаланса токов.
- защиту от частых пусков.

При подключении ряда дополнительных устройств контроллеры ЭКТМ обеспечивают:
- блокировку запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1);
- включение внешнего сигнального устройства при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль КС);
- включение внешнего светодиодного индикатора при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль ИС);
- работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: САВЭЛ, ООО

Контактное лицо: Литвинова Ольга

Город: Красноярск

Код города: 391

Телефон: 2643657

786
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии