Описание
Контроллер ЭКТМ,
ЭКТМ-2,5; ЭКТМ-5, ЭКТМ-12,5; ЭКТМ-25, ЭКТМ–50, ЭКТМ-125, ЭКТМ-250, ЭКТМ-500, ЭКТМ-1250
Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1)
Пределы контролируемых токов при относительной погрешности не более 5 %:
ЭКТМ - 2.5 от 0.5 до 12.5 А;
ЭКТМ - 5 от 1 до 25 А;
ЭКТМ - 12.5 от 2 до 62.5 А;
ЭКТМ - 25 от 5 до 125 А;
ЭКТМ - 50 от 10 до 250 А;
ЭКТМ - 125 от 20 до 625 А;
ЭКТМ - 250 от 50 до 1250 А;
ЭКТМ - 500 от 100 до 2500 А;
ЭКТМ -1250 от 200 до 6250 А.
ЭКТМ обеспечивают функции защиты следующих видов:
- трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки;
- защиту от недогрузки по току;
- защиту от неполнофазного режима работы;
- защиту от превышения допустимого дисбаланса токов.
- защиту от частых пусков.
При подключении ряда дополнительных устройств контроллеры ЭКТМ обеспечивают:
- блокировку запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1);
- включение внешнего сигнального устройства при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль КС);
- включение внешнего светодиодного индикатора при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль ИС);
- работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления.
Учитывая всё сказанное, предлагается изменить классификацию структурных элементов, изложив п. 6.1.1 стандарта [2] в такой редакции:
6.1.1 В общем случае в ТД, содержащие в основном сплошной текст, включают следующие структурные документы:
- титульный лист;
- разделы:
- предисловие;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- термины и определения;
- разделы, составляющие основное тематического содержание документа;
- приложения;
- ссылочные нормативные документы;
- ссылочные документы;
- библиография,
- лист регистрации изменений.
Кроме устранения классификационных ошибок, данное предложение позволит избежать случаев ошибочной синонимичности, когда титульный лист и лист регистрации изменений могли восприниматься как синонимы термину раздел.
Предложенная классификация должна быть распространена и на текстовые документы, выполняемые по [4], позволяя выпускать их с титульным листом и листом регистрации изменений.