Описание
Реализуем коробки взрывозащищенные алюминиевые КТА, ККА, КПА, КПДА, КТДА, КПЛ, КУА из наличия на складе и под заказ.
Коробки алюминиевые взрывозащищенные серии В типа c присоединительным отверстием с условно-проходным диаметром -20-25-40-50- применяются для выполнения ответвлений и соединений проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами в стальных водо-газопроводных трубах (по ГОСТ 3262), в электросетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 660В включительно, а также для устройства разделительных уплотнений с локальным испытанием прокладываемых во взрывоопасных зонах всех классов В-I, B-Ia, B-Iб, B-Iг с наличием взрывоопасных смесей категорий 1, 2, 3, 4 и групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, а также в зонах классов B-II, B-IIa.
Коробка имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.1 для взрывозащищенного электрооборудования группы II c защитой вида «d» (взрывозащитная оболочка) по ГОСТ Р 51330.0.
Взрывозащищенная алюминиевая коробка состоит из корпуса для присоединения стальных водогазопроводных труб с проводами или кабелями и крышки присоединяющейся к корпусу на резьбе. В коробках применяются взрывонепроницаемые резьбовые соединения, что обеспечивает взрывонепроницаемость коробки.
Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 класса В для 20 серии диаметром G3/4” в отверстиях и G1,5” на корпусе и крышке коробки. Для 25 серии диаметром G1” в патрубках и G 1,5” на корпусе и крышке коробки. Для 40 серии диаметром G1и1/2” в патрубках и G 1,5” на корпусе и крышке коробки. Для 50 серии диаметром G2” в патрубках и G 1,5” на корпусе и крышке коробки.
Технические характеристики
Климатическое исполнение У1,УХЛ1
Изготавливаются по ТУ 3464-020-01403993-95
Материал алюминиевый сплав АК5М2, АК7, АК9М2 по ГОСТ 1583
Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6