Продам Автоматический выключатель А3714

5 января 2015 в 21:11
Описание
Продам Автоматический выключатель А3714. Техническое описание: Автоматические выключатели А3710 на номинальный ток до 160 А и ВА3710 ном. ток до 200А с полупроводниковыми, тепловыми и электромагнитными расцепителями. Автоматические выключатели А3711, ВА3711, ВА3713, ВА3715, ВА3717, А3713, А3715, А3717- 2х полюсные изготавливаются на постоянный и переменный (Гц 50, 400) токи. Автоматические выключатели А3712, ВА3712, ВА3714, ВА3716, ВА3718, А3714, А3716, А3718- 3х полюсные, изготавливаются на переменный ток (Гц 50, 400).
Автоматические выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты при перегрузках недопустимой продолжительности, при коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых, до 30 раз в сутки, оперативных отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Автоматические выключатели переменного тока также могут использоваться для защиты и нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей в категории применения АС-3. Автоматические выключатели выпускаются с полупроводниковыми расцепителями, с полупроводниковыми и электромагнитными максимальными расцепителями, с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока, только с электромагнитными максимальными расцепителями тока и без максимальных расцепителей тока. Автоматические выключатели могут оснащаться расцепителем нулевого напряжения, независимым расцепителем, свободными контактами и электромагнитным приводом. Автоматические выключатели выпускаются в стационарном исполнении - переднее, заднее и комбинированное присоединение и в выдвижном исполнении.
Технические характеристики выключателей:
1. Номинальный ток 160А, (ВА3714 до 200А)
2. Количество полюсов 2; 3.
3. Номинальные токи тепловых расцепителей 16А, 20А, 25А, 31,5А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, 125А, 160А, полупроводниковых расцепителей 32А, 40А, 80А, 160А, 200А.
4. Уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току теплового расцепителя 1,3, уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току полупроводникового расцепителя 1,25.
5. Уставки по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока до 1600А.
6. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА: при номинальном напряжении 380В переменного тока 35, при номинальном напряжении 660В переменного тока 20, при номинальном напряжении 440В постоянного тока 100.
7. Износостойкость выключателей - общее количество циклов ВО 16000, количество циклов ВО под нагрузкой 10000.
8. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), 112х320х157 мм.
9. Масса (стационарное исполнение) 6,5 кг, с электромагнитным приводом 8,7кг.
Отправка в любую страну мира.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Автоматический выключатель

Контактное лицо: Роман Григорьевич Роман

Город: Харьков

Код города: 067

Телефон: +10-38-067-997-27-74

650
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии