Описание
Автоматический выключатель А3724П, А3724СП, А3724М, А3724СМ, А3724БР, А3724СР, ВА3724, А3724БУ3, А3724СУ3, А3724БС и др. типоисполнения- всегда в наличии! Техническое описание: Автоматические выключатели А3720, ВА3720 на номинальный ток до 250 А с полупроводниковыми, тепловыми и электромагнитными расцепителями. Автоматические выключатели А3721, ВА3721, А3723, ВА3723, А3725, Ва3725, ВА3727, А3727- 2х полюсные изготавливаются на постоянный и переменный (Гц 50, 400) токи. Автоматические выключатели А3722, ВА3722, А3724, ВА3724, А3726, ВА3726, А3728, ВА3728- 3х полюсные, изготавливаются на переменный ток (Гц 50, 400).
Автоматические выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты при перегрузках недопустимой продолжительности, при коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых, до 30 раз в сутки, оперативных отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Автоматические выключатели переменного тока также могут использоваться для защиты и нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей в категории применения АС-3. Автоматические выключатели выпускаются с полупроводниковыми расцепителями, с полупроводниковыми и электромагнитными максимальными расцепителями, с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока, только с электромагнитными максимальными расцепителями тока и без максимальных расцепителей тока. Автоматические выключатели могут оснащаться расцепителем нулевого напряжения, независимым расцепителем, свободными контактами и электромагнитным приводом. Автоматические выключатели выпускаются в стационарном исполнении - переднее, заднее и комбинированное присоединение и в выдвижном исполнении.
Технические характеристики выключателей:
1. Номинальный ток 250А.
2. Количество полюсов 2; 3.
3. Номинальные токи тепловых расцепителей 160А, 200А, 250А, полупроводниковых расцепителей 80А, 160А, 200А, 250А.
4. Уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току теплового расцепителя 1,3, уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току полупроводникового расцепителя 1,25.
5. Уставки по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока до 2500А.
6. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА: при номинальном напряжении 380В переменного тока 35, при номинальном напряжении 660В переменного тока 19, при номинальном напряжении 440В постоянного тока 100.
7. Износостойкость выключателей - общее количество циклов ВО 16000, количество циклов ВО под нагрузкой 10000.
8. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), 150 х 320 х 157 мм.
9. Масса (стационарное исполнение) 7,5 кг, с электромагнитным приводом - 12,0 кг.