Описание
В наличии на складе корректора напряжения КН-8 , КН-8К2. КН-8 , КН-8К2 предназначены для автоматического поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов БГ мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесщёточной системой возбуждения.
Основные технические параметры корректора напряжения КН-8К2:
- питание корректора напряжения КН-8К2 осуществляется от трехфазного мостового выпрямителя или однофазного мостового выпрямителя со сглаживающей емкостью не менее 500 мкФ. Напряжение питания от 25 до 70 В. Ток потребляемый корректором 40 … 10 мА;
- на измерительный орган корректора через балластный резистор сопротивлением 7,5 кОм или 13 кОм и резистор уставки напряжения «СУН» сопротивлением 2,2 кОм или 4,7 кОм подается соответственно линейное напряжение 230 или 400 В генератора частотой 50, 60 Гц;
- нагрузка корректора активная или активно-индуктивная. Активное сопротивление нагрузки не менее 100 Ом, (постоянная составляющая тока корректора через вывод «К» не более 0,5 А).
Габариты и вес:
- размеры 173,0 (Д) мм х 146,0 (Ш) мм х 70,0 (В) мм;
- вес 1 000 г ± 2%.