КВБбШв-ХЛ 4х2,5 применяют:
на открытом воздухев условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, механические нагрузки).внутри зданийтуннели и каналыземле или траншеяхв земле при наличии блуждающих токов: вблизи электрифицированных железных дорог, трамвайных путей, рядом с карьерами.Кабель КВБбШв-ХЛ 4х2,5 "боится" растягивающих нагрузок, так как под их воздействием, могут растянутся ленты брони. В то же самое время броня защищает кабель КВБбШв-ХЛ 4х2,5 от механических воздействий (сжатие, трение, удар).Кабели данной марки не распространяют горение при одинарной прокладке в соответствии с нормами ГОСТ 12176-89.При монтаже КВБбШв-ХЛ 4х2,5 открыто или в помещениях необходимо обязательно произвести заземление брони.Прокладка кабеля КВБбШв-ХЛ 4х2,5 в мерзлый грунт осуществляется подземным способом (траншеи, насыпи, кабельные каналы, тоннели, коллекторы) и надземным (открыто по поверхности земли, в защитных коробах, галереях, по эстакадам, по стенам и конструкциям инженерных сооружений). При прокладке кабеля КВБбШв-ХЛ 4х2,5 в траншеях, сверху на него наваливают доски, засыпают уплотненным грунтом в целях снизить риск механических повреждений и морозобойных трещин.
Элементы конструкции кабеля КВБбШв-ХЛ 4х2,5
Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;Броня из двух стальных оцинкованных лент;Оболочка из морозостойкого поливинилхлоридного пластиката;