Описание
Выкатной элемент типа КРУ2-10 с вакуумным выключателем типа ВВР-10 предназначен для коммутации электрических цепей .
Выкатной элемент типа КРУ2-10 с вакуумным выключателем типа ВВР-10-20/630А-1000А предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств типа КРУ2, КВЭ и др. для замены устаревших выключателей при модернизации.
Выключатели ВВР-10-20/630А-1600А соответствуют техническим условиям ТУ 3414-007-92701489-2011.
Срок службы - 30.0 (лет)
1. Номинальное напряжение,Uном., кВ - 10
2. Номинальный ток отключения, Io ном., кА - 20
3. Номинальный ток, Iном., А - 1000
4. Наибольшее рабочее напряжение, Uн.р, кВ - 12
5. Ток термической стойкости, Iт, в течение 3с, кА - 20
6. Ток электродинамической стойкости, Ig, кА - 51
7. Полное время отключения to, c, не более - 0,05
8. Собственное время отключения, to.c, с, не более - 0,03
9. Собственное время включения, tвс, с, не более - 0,05
10. Испытательное напряжение полного грозового импульса,Uисп. имп, кВ - 75
11. Масса, кг, не более: 50-80
12. Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tв,°С +40
13. Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tн,°С -40
14. Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ); При номинальном токе, циклы "В - tп - О" - 50000
15. Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" - 20 000
16.Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В ; Переменного тока - 110 / 220
17.Постаянного тока - 110 / 220
Гарантия 5 лет.