Описание
Трансформатор ТСКС-25- 10/0,4 ТСКС 25- 6/0,4
Трансформаторы собственных нужд камер КРУ класса напряжения 6 и 10 кВ трехфазные сухие специального назначения В наличии на складе.
Трансформатор ТСКС-25- 10/0,4 ТСКС 25- 6/0,4
Номинальное напряжение, кВ: ВН - 6; 6, 3; 10; 10, 5 и НН - 0, 23; 0, 4.
Сопротивление изоляции обмоток ВН более 500 МОм, обмоток НН не менее 100 МОм при температуре окружающего воздуха 25°С±10°С. Обмотки изготовлены из медного провода с применением изоляционных материалов класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865. Трансформатор выполнен с облегченной изоляцией по ГОСТ 1516.1. Стойкость трансформатора при коротком замыкании соответствует ГОСТ 11677. Длительность короткого замыкания на зажимах трансформатора - 2 с. По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды трансформатор удовлетворяет требованиям группы М 18 по ГОСТ 17516.1.
ТСКС допускает работу с номинальной нагрузкой, при повышении напряжения на 10 % сверх номинального, не более двух раз в сутки, продолжительностью не более 2 минут. Корректированный уровень звуковой мощности трансформатора при его работе на холостом ходу не превышает 65 дБА на расстоянии 0, 3 м от трансформатора.
ТСКС-25- 6/0,23 ТСКС 25- 10/0,23
В наличии на складе.
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.