Описание
Реле статические мощности РСМ 13
РСМ 13
Реле статические мощности РСМ 13 реагируют на величину и направление активной (реле активной мощности) или реактивной (реле реактивной мощности) мощности и предназначены для использования в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха – от - 40° С до + 55° С;
- внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М7+ДТ 1,2 при степени жесткости 10а по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с ускорением 3 g , в диапазоне частот от 16 до 100 Гц с ускорением 1 g.
Структура условного обозначения.
РСМ 13 – ХХ - ХХ – Х – Х – Х4
РСМ - реле статическое мощности;
13 - номер серии;
ХХ - номинальный ток:
11 - 1 А;
18 - 5 А;
ХХ - номинальное напряжение:
28 - 100 В; 50 Гц,
55 - 100 В; 60 Гц;
Х - вид и способ присоединения внешних проводников:
1 - переднее присоединение винтом,
3 - заднее присоединение винтом;
Х - угол максимальной чувствительности:
(1 - 0°) - минимальное,
(2 - 0°) - максимальное,
(3 - 90°) – максимальное реактивной мощности;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69.
Прошу Вас направить в мой адрес информацию о наличии и стоимости следующих товаров:
- розетка (РШМВ-Л-220-2-2-Х-1-67):
- штепсель (ШЭМ-Л-220-14-67);
- розетка Schneider Electric (РК, кат. 81178);
- вилка Schneider Electric (РК, кат 81378);
- выключатель (ГПВ 2-60 М10М5).