Реле мощности РМ 11, РМ 12

Вчера, в 11:56
Описание
Реле направления мощности РМ 11, РМ 12
РМ 11, РМ 12
Реле направления мощности РМ 11, РМ 12 применяются в схемах релейной защиты в качестве органа направления мощности.

Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69;
Диапазон рабочих температур от - 40° С до + 55° С;
Вибрационные нагрузки (группа М7 по ГОСТ 17516.1-90) 0,5g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Структура условного обозначения.

РМ Х – Х - Х Х4

РМ - реле мощности;
Х - номер серии:
11 – для реле с jх = - 30° , - 45°;
12 - для реле с jх = 70° ;
Х - номинальный ток: 11 -1А, 18 - 5 А;
Х - вид питания:
1 – постоянный ток,
2 – переменный ток;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69.


Технические характеристики

Обозна-чение типоиспол-нения

Номиналь-ный ток (Iн), А

Величина характерис-тического угла (jх) при Uн и Iн, град.

Вид и характер питания

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В

Оперативный переменный ток (встроенный блок питания)*

РМ 11-11-1

1

-30 ± 5 и
-45 ± 5

110

-

220

-

РМ 11-18-1

5

110

-

220

-

РМ 12-11-1

1

70 ± 5

110

-

220

-

РМ 12-18-1

5

110

-

220

-

РМ 11-11-2

1

-30 ± 5 и
-45 ± 5

-

Напряжение от 0,5Uн до 1,15 Uн и (или) ток от 0,5 Iн до 30 Iн

РМ 11-18-2

5

-

РМ 12-11-2

1

70 ± 5

-

РМ 12-18-2

5

-

* В реле предусмотрено питание как по цепи напряжения, так и по цепи тока, как раздельное, так и совместное;

Напряжение срабатывания реле типа РМ 11 - не более 0,25 В;

Напряжение срабатывания реле типа РМ 12 регулируется ступенями и имеет значения: (1,0± 0,1); (2,0± 0,2); (3,0± 0,3)В;

Ток срабатывания реле не более 0,05 Iн;

Область срабатывания реле по углу сдвига фаз (рабочая угловая зона) – не менее 165° и не более 180° ;

Коэффициент возврата: реле РМ 11 – не менее 0,6; реле РМ 12 – не менее 0,8;

Реле имеет два исполнительных органа:

орган с повышенной коммутационной способностью:
Р = 30 Вт при напряжении до 250 В и токе до 1 А;
время срабатывания не более 0,05 с;
орган с повышенным быстродействием:
время срабатывания не более 0,03 с;
Коммутационная способность при активной нагрузке :

1 А при напряжении 30 В постоянного или переменного тока ;
0,03 А при напряжении 220 В постоянного тока ;
Потребляемая мощность – во входных цепях тока не более 0,5 ВА;

Потребляемая мощность – во входных цепях напряжения не более 3,0 ВА;

Потребляемая мощность оперативными цепях постоянного тока (в исполнениях без встроенного блока питания) - не более 10 Вт;

Потребляемая мощность оперативными цепях переменного тока (в исполнениях со встроенным блоком питания):

цепями тока - не более 10 ВА;
цепями напряжения - не более 35 ВА;
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Энергоприбор"

Контактное лицо: Евгений

Город: Чебоксары

Код города: (8352)

Телефон: 37-19-82

1664
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии