Описание
Реле направления мощности РМ 11, РМ 12
РМ 11, РМ 12
Реле направления мощности РМ 11, РМ 12 применяются в схемах релейной защиты в качестве органа направления мощности.
Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69;
Диапазон рабочих температур от - 40° С до + 55° С;
Вибрационные нагрузки (группа М7 по ГОСТ 17516.1-90) 0,5g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Структура условного обозначения.
РМ Х – Х - Х Х4
РМ - реле мощности;
Х - номер серии:
11 – для реле с jх = - 30° , - 45°;
12 - для реле с jх = 70° ;
Х - номинальный ток: 11 -1А, 18 - 5 А;
Х - вид питания:
1 – постоянный ток,
2 – переменный ток;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Обозна-чение типоиспол-нения
Номиналь-ный ток (Iн), А
Величина характерис-тического угла (jх) при Uн и Iн, град.
Вид и характер питания
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
Оперативный переменный ток (встроенный блок питания)*
РМ 11-11-1
1
-30 ± 5 и
-45 ± 5
110
-
220
-
РМ 11-18-1
5
110
-
220
-
РМ 12-11-1
1
70 ± 5
110
-
220
-
РМ 12-18-1
5
110
-
220
-
РМ 11-11-2
1
-30 ± 5 и
-45 ± 5
-
Напряжение от 0,5Uн до 1,15 Uн и (или) ток от 0,5 Iн до 30 Iн
РМ 11-18-2
5
-
РМ 12-11-2
1
70 ± 5
-
РМ 12-18-2
5
-
* В реле предусмотрено питание как по цепи напряжения, так и по цепи тока, как раздельное, так и совместное;
Напряжение срабатывания реле типа РМ 11 - не более 0,25 В;
Напряжение срабатывания реле типа РМ 12 регулируется ступенями и имеет значения: (1,0± 0,1); (2,0± 0,2); (3,0± 0,3)В;
Ток срабатывания реле не более 0,05 Iн;
Область срабатывания реле по углу сдвига фаз (рабочая угловая зона) – не менее 165° и не более 180° ;
Коэффициент возврата: реле РМ 11 – не менее 0,6; реле РМ 12 – не менее 0,8;
Реле имеет два исполнительных органа:
орган с повышенной коммутационной способностью:
Р = 30 Вт при напряжении до 250 В и токе до 1 А;
время срабатывания не более 0,05 с;
орган с повышенным быстродействием:
время срабатывания не более 0,03 с;
Коммутационная способность при активной нагрузке :
1 А при напряжении 30 В постоянного или переменного тока ;
0,03 А при напряжении 220 В постоянного тока ;
Потребляемая мощность – во входных цепях тока не более 0,5 ВА;
Потребляемая мощность – во входных цепях напряжения не более 3,0 ВА;
Потребляемая мощность оперативными цепях постоянного тока (в исполнениях без встроенного блока питания) - не более 10 Вт;
Потребляемая мощность оперативными цепях переменного тока (в исполнениях со встроенным блоком питания):
цепями тока - не более 10 ВА;
цепями напряжения - не более 35 ВА;
Никто пока не комментировал эту страницу.