Тиристор Т453-1250
Тиристоры предназначены для применения в преобразовательных устройствах, а также в цепях постоянного и переменного тока различных силовых установок. Изготовляются для внутригосударственных поставок и на экспорт в страны с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Структура условного обозначения
ТХХ3-Х-Х-ХХ-Х Х:
Т - тиристор;
Х - порядковый номер модификации конструкции;
Х - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ
20859.1-89;
Х - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
Х - класс;
Х - группа по критической скорости нарастания напряжения в
закрытом состоянии;
Х - группа по времени выключения;
Х - пределы по импульсному напряжению в открытом состоянии
(при необходимости);
Х - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения
(2) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 60 до 55°С. Атмосферное давление 86-106 кПа (мм рт. ст.). Относительная влажность 98% при температуре 35°С. Окружающая среда взрывобезопасная, химически неактивная, исключающая воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, g-излучений и т. д.). Выпадение инея и росы для исполнения УХЛ, воздействие среды, зараженной плесневыми грибами, для исполнения Т. Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с ускорением 1g и одиночные удары длительностью 50 мс с ускорением 4g. Вероятность безотказной работы 0,98 за время наработки 25 000 ч. Тиристоры соответствуют требованиям ТУ 16-729.221-79, рекомендуемые охладители - ТУ 16-729.377-83. ТУ 16.729.221-79