Описание
ЗАО «СПКБ Техно» предлагает Вашему вниманию серию ОГНЕСТОЙКИХ кабелей групповой прокладки, изготавливаемых по ТУ 3565-002-53930360-2008, КПКВнг(А)-FRLS, КПКВнг(А)-FRLSLTx, КПКПнг(А)-FRHF, экранированных кабелей КПКЭВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПКЭПнг(А)-FRHF, гибких кабелей КПГКВнг(А)-FRLS, КПГКВнг(А)-FRLSLTx, КПГКПнг(А)-FRHF, а также гибких экранированных кабелей КПГКЭВнг(А)-FRLS, КПГКЭВнг(А)-FRLSLTx, КПГКЭПнг(А)-FRHF.
Экранированные кабели с экраном из алюмолавсановой ленты с контактным проводником применяются в местах с повышенным уровнем электромагнитных помех.
Гибкие кабели с классом жилы не ниже 5 по ГОСТ 22483-2012 используются для прокладки в труднодоступных местах с малым радиусом изгиба.
Кабели данной серии применяются для систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, систем противодымной защиты и вентиляции, аварийного оповещения, освещения и эвакуации, а также для любых других систем контроля, управления и связи, где необходимо сохранять работоспособность при пожаре не менее 180 минут в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003.
Данные кабели рассчитаны на переменное напряжение до 300 В. Конструкция представляет из себя: в качестве проводника применяются однопроволочные или многопроволочные (для кабелей в гибком исполнении) медные жилы сечением от 0,2 до 6 мм2, скрученные в пучок или попарно, изоляция проводников выполнена из огнестойкой кремнийорганической резины, поверх скрученных пар/жил накладывается экран из алюмолавсановой ленты и контактного проводника (либо без экрана). Возможно изготовление кабеля с числом жил до 40 или пар до 20.
КПКВнг(А)-FRLSLTx – с оболочкой из низкотоксичного ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 — П1б.1.2.1.2, предназначен для применения в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа, детских учреждений и других социальных объектах согласно ФЗ №123 классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3.
КПКПнг(А)-FRHF – с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 — П1б.1.1.2.1, применяются в многофункциональных высотных зданиях, на технически сложных объектах, метрополитене, аэропортах, тоннелях, мостах, промышленных объектах, в помещениях с эксплуатацией микропроцессорной техники, в комплексах и сооружениях с массовым прибыванием людей и т. п.
КПКВнг(А)-FRLS – с оболочкой из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 — П1б.1.2.2.2, предназначен для применения во внутренних электроустановках, производственных помещениях, закрытых кабельных сооружениях и т. п.
Эксплуатационные характеристики:
Диапазон рабочих температур:
• при эксплуатации -50°С ..+75°С, при монтаже -10°С..+50°С для кабелей с индексом FRLS, FRLSLTx;
• при эксплуатации -60°С ..+90°С, при монтаже -15°С..+50°С для кабелей с индексом FRHF;
Кабели с индексом FRLS, FRLSLTx, FRHF предназначены для эксплуатации как внутри, так и вне помещений (при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков), цвет оболочки — красный.
Кабели с индексом FRHF с оболочкой черного цвета предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях воздействия прямых солнечных излучений (УФ) и атмосферных осадков.
Все кабели с индексом FRHF кратковременно стойки к воздействию минерального масла и бензина (испытаны в течение 24 часов при 50°С).
Срок службы кабеля составляет — не менее 30 лет.
Соответствие требованиям нормативной документации:
• ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
• ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
• СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
• СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»
• Кабели сертифицированы для применения в составе огнестойких кабельных линий ОКЛ с такими производителями кабельных систем как DKC, Ecoplast, Vergokan, EAE Elektrik, OBO Bettermann.
Никто пока не комментировал эту страницу.