1 Тип трансформатора ТМГ 2 Мощность, кВА 1000 3 Номинальное напряжение обмотки НН, кВ 0,4 4 Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ 6 (10) 5 Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0; Д/Ун-11 6 Тип регулирования напряжения ПБВ 7 Диапазон регулирования напряжения ±2х2,5% 8 Материал обмоток Ал 9 Потери короткого замыкания, Рк вт 12200 10 Потери холостого хода, Ро вт 1470 11 Напряжения короткого замыкания, Ик % 5,5 12 Ток холостого хода, Iо% 0,8 13 Климатическое исполнение и категория размещения У1 14 Номинальная частота,Гц 50 15 Габаритные размеры (мах); 16 Длина, мм 1844 17 Ширина, мм 1029 18 Высота, мм 1738 (с катками) 19 Масса,кг полная/масло 2460/495 20 Установочные размеры 820х820 21 Наличие транспортных катков да 22 Наличие пробивного предохранителя по заказу 23 Наличие газового реле нет 24 Наличие температурного датчика да 25 Наличие мановакуумметра да 26 Наличие предохранительного клапана нет 27 Класс нагревостойкости изоляции А 28 Внешняя изоляция категория II (ГОСТ 9920-89) 29 Температура окружающей среды от-45°С до +40°С 30 Высота над уровнем моря,м 1000