Провод СИПн-4 | Не распространяющий горение

22 ноября 2023 в 08:26
Описание
Качественные самонесущие изолированные провода СИПн-4 по выгодной цене от официального дилера завода-изготовителя.
СИПн-4, провод самонесущий, не распространяющий горение, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого ПЭ, без несущего элемента. Нормативный документ: ГОСТ 31946-2012

Расшифровка проводов СИПн-4:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
н - изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена нераспространяющего горение.
4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ

Конструкция провода СИПн-4:
1. Круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы:
— основные жилы номинальным сечением 16...240 мм2;
— вспомогательные жилы для цепей наружного освещения номинальным сечением 16...35 мм2.
2. Изоляция из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 1,3...1,9 мм.
3. Основные и вспомогательные жилы скручены в провод в правом направлении.

Область применения проводов СИПн-4:
Провода предназначены для воздушных линий электропередачи (ВЛ) на номинальное напряжение до 0,6/1кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
Провода применяются для ответвлений от ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
Применение проводов предоставляет потребителю ряд преимуществ по сравнению с проводами марки СИП:
- возможность применения в условиях повышенной пожароопасности;
- меньшая повреждаемость линий электропередачи в случае возникновения короткого замыкания либо воздействия открытого пламени;
- возможность использования проводов для организации вводов в жилые дома;
- повышенная безопасность эксплуатации линии в местах постоянного нахождения людей (нераспространение пламени в случае возгорания линии, малая вероятность падения капель расплавленного полиэтилена при горении изоляции).

Технические характеристики провода СИПн-4:
Номинальное напряжение —0,6/1 кВ
Испытательное напряжение — 4 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +90°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 40 лет.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО «ЛЭП-Инжиниринг»

Контактное лицо: Дегтяренко Алексей

Город: Екатеринбург

Код города: 343

Телефон: 251-52-32

583
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самое интересное в рубрике кабельная продукция, (продажа)
Последние публикации
Последние комментарии