Описание
ТУ 3689-007-01719561-2016
Назначение: патрубок вентиляционный ПВ предназначен для вентиляции и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров и устанавливается на крыше резервуара.
Описание: на стационарной крыше или стенке вертикального резервуара с понтоном предусматриваются вентиляционные патрубки (отверстия), равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее двух метров), и один патрубок в центре.
Общая открытая площадь этих патрубков (отверстий) должна быть больше или равна 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара.
Минимальная пропускная способность Q вентиляционного патрубка рассчитывается от максимальной производительности операций налива и слива хранимого в резервуаре нефтепродукта по формуле:
Q =М1+0,02V или Q=M2+0,22V, из них выбирается большее значение, где
M1—производительность залива продукта в резервуар, м3/ч;
М2 —производительность слива продукта из резервуара, м3/ч;
V—полный объем резервуара, м3
При эксплуатации вертикального резервуара отверстия вентиляционных патрубков должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10×10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных осадков.