Вентиль терморегулирующий ТРВА-20. 

ТРВА-20

Терморегулируемые вентили регулируют поток холодильного агента на входе в испаритель.  В испаритель поступает необходимое количество холодильного агента для его испарения в зависимости от тепловой нагрузки. ТРВА могут использоваться на линиях с одним или несколькими испарителями.

Используется две основные модификации:
1) с внутренним выравниваем давления;
2) с внешним выравниванием давления.
Внутреннее выравнивание давления. На мембрану клапана с одной стороны действует давление, передаваемое с датчика, а с противоположной — сумма давлений испарителя (р0) и прижимной пружины (р3). При выравнивании этих трех векторов давления клапан остается постоянно открытым, и, соответственно, постоянным остается поток проходящего через него холодильного агента. В этих условиях количество холодильного агента, поступающего в испаритель, точно соответствует необходимому для восприятия тепловой нагрузки. Если же нагрузка понижается, происходят два процесса: холодильного агента становится избыточно много, а его давление повышается; понижается температура газа на выходе и пропорционально этому понижается давление в датчике. Вследствие этих процессов сумма давлений испарителя и пружины превышает давление, оказываемое на
датчик клапана, что приводит к закрыванию клапана с уменьшением зазора для прохождения холодильного агента. Наоборот, если тепловая нагрузка в испарителе возрастает, количества холодильного агента в нем оказывается недостаточно, и давление его уменьшается; одновременно увеличивается температура газа на выходе из испарителя, что вызывает соответствующее повышение давления на датчик клапана.
В результате давление в клапане смещает мембрану вниз, что приводит к открытию зазора для прохождения жидкого холодильного агента, увеличивая объем его поступления в испаритель.
Клапаны с внутренним выравниванием давления применяются в основном в установках малой мощности.

Внешнее выравнивание давлений. ТРВ с внешним выравниванием давления имеют подвод давления из испарителя посредством соответствующей линии (капиллярной трубки), которая отходит от него несколько ниже датчика клапана. Сохраняют силу все ранее упомянутые положения, за исключением того, что давление р0 в испарителе определяется при помощи капиллярной трубки.
Клапаны расширения с внешним выравниванием давления обычно применяются на агрегатах средней и большой мощности.



Применяются для работы в составе крановых кондиционеров КТ1,0-4,1А, KT1,0-4,2A, KT1,O-4,3А, KT1,0-4,3Б, КК2-1,2-01М (2-х блочный), КК2-1,2-03М, KT-1,0-4,1Б, СКК-2,СКК-2ПС, СКК-4, СКК-4ПС; автономных промышленных кондиционеров типа КПА, КТА, КСА, КСИ, КС; холодильных машин и тепловых насосов.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "ЭЛСНАБ"

Контактное лицо: Игорь

Город: Чебоксары

Код города: 961

Телефон: +79613398899

431
Закладки
Ещё в рубрике другое, (продажа)
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии