Описание
Автоматические выключатели А3163, А3163У3, А3163Т3. Автоматические выключатели А 3163 изготавливаются на 50А, 40А, 30А, 25А, 20А, 16А, 15А, 63А.
Техническое описание: Автоматы А3163 на номинальный ток до 63 А изготовлены с электромагитно- тепловыми расцепителями. Автоматические выключатели А 3163 3-х полюсные, изготавливаются на переменный ток.
Автоматические выключатели А-3163 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты при перегрузках недопустимой продолжительности, при коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых, до 20 раз в сутки, оперативных отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Автоматические выключатели переменного тока также могут использоваться для защиты и нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей в категории применения АС-3. Автоматические выключатели выпускаются с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями. Автоматические выпускаются в стационарном исполнении - с передним, задним и комбинированном присоединении.
Технические характеристики выключателей А3163:
1. Номинальный ток 25 А.
2. Количество полюсов 3.
3. Номинальные токи тепловых расцепителей 15-63А.
4. Уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току теплового расцепителя 1,25.
5. Уставки по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока до 500А.
6. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА: при номинальном напряжении 380В переменного тока 6, при номинальном напряжении 660В переменного тока 5
7. Износостойкость выключателей - общее количество циклов ВО 3000, количество циклов ВО под нагрузкой 1500.
8. Масса А3163 - 1,5 кг
Учитывая всё сказанное, предлагается изменить классификацию структурных элементов, изложив п. 6.1.1 стандарта [2] в такой редакции:
6.1.1 В общем случае в ТД, содержащие в основном сплошной текст, включают следующие структурные документы:
- титульный лист;
- разделы:
- предисловие;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- термины и определения;
- разделы, составляющие основное тематического содержание документа;
- приложения;
- ссылочные нормативные документы;
- ссылочные документы;
- библиография,
- лист регистрации изменений.
Кроме устранения классификационных ошибок, данное предложение позволит избежать случаев ошибочной синонимичности, когда титульный лист и лист регистрации изменений могли восприниматься как синонимы термину раздел.
Предложенная классификация должна быть распространена и на текстовые документы, выполняемые по [4], позволяя выпускать их с титульным листом и листом регистрации изменений.