КУ123-21, КУ123-22, КУ123-23 посты управления

24 декабря в 12:57
Описание
Кнопочные посты управления серии КУ-123-21, КУ-123-22, КУ-123-23 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50, 60 Гц, напряжением до 380 В
(для экспортного исполнения до 440 В) и постоянного тока до 440 В.
Конструкция:
Посты комплектуются из отдельных кнопочных элементов и могут быть выполнены одно-, двух- и трехкнопочными (см. табл. 1).
Кнопочные элементы крепятся к основанию корпуса.
Кнопочный элемент имеет один замыкающий и один размыкающий контакты, электрически не связанные между собой.
Контакты замыкаются и размыкаются при нажатии рукой на рычаг поста, которой воздействует на толкатель.
Контактный мостик сначала размыкает одну цепь (размыкающий контакт), а затем замыкает другую цепь (замыкающий контакт).
При прекращении воздействия на толкатель контактный мостик пружиной возвращается в исходное положение.
В постах ввод присоединительных проводов (кабеля) осуществляется через сальники. Посты КУ-123–1 имеют один сальник, КУ-123–2 и КУ-123–3 — по два сальника. В постах КУ 123–2 и КУ 123–3 сальники расположены с двух сторон, в КУ 123-1 — с одной стороны.
Посты имеют оперативные надписи: «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад». Оперативные надписи, отличные от указанных, могут быть выполнены по отдельным заказам, причем количество букв в тексте оперативной надписи не должно превышать семи.
Оперативные надписи на указательных табличках располагаются для чтения сверху вниз (вертикальное исполнение) или слева направо (горизонт.исп)
Структура условного обозначения КУ-123-ХХ-ХХ:
КУ 123— Обозначение серии
3 — Условное обозначение степени защиты IP56 по ГОСТ 14254–80
X — Условное обозначение количества кнопочных элементов:
→ 1 — один элемент;
→ 2 — два элемента;
→ 3 — три элемента.
X — Условное обозначение диаметра проходного отверстия гнезда сальника:
→ 1–12 мм;
→ 2–16 мм;
→ 3–22 мм.
XХ — Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 (У, ХЛ, Т).
Классификация
Кол-во кнопочных элементов, количество и сочетание контактов, количество и исполнение сальников в зависимости от КУ-123-ХХ
Технические данные и номинальные значения
Категория основного применения постов по ГОСТ 12434–83: DC-13, АС-15. Номинальный тепловой ток в оболочке , А: 10.
Наименьшее рабочее напряжение переменное и постоянное, В: 110.
Наименьший рабочий ток, А: 0, 05.
Номинальное напряжение по изоляции, В: 660.
Частота питающей сети, Гц: 50 или 60.
Степень защиты IP 56.
Масса, кг, не более:
— КУ-123-11, КУ 123 12, КУ 123–13 — 1, 2 кг
— КУ-123-21 — 1, 5 кг
— КУ 123-22, КУ 123 23 — 1, 8 кг
— КУ-123-31 — 2, 2 кг
— КУ-123-32, КУ-123-33 — 2, 8 кг
Производство контактов, катушек и прочих запчастей и комплектующих к коммутационным аппаратам в широком ассортименте.
Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта.
Действует система скидок. Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго, г.Чебоксары.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО ЧебЭнерго

Контактное лицо: Данилов Евгений

Город: Чебоксары

Код города: 8352

Телефон: (8352)22-09-57,8-927-668-43-17

281
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии