Устройство задающее ЗУ-11

25 июля в 13:22
Описание
Устройство задающее потенциометрическое ЗУ 11 предназначено для применения в схемах автоматического регулирования в качестве ручного потенциометрического задатчика для регулирующего технический процесс прибора.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура воздуха при эксплуатации, °С - от 5 до 50.
Верхнее значение относительной влажности воздуха, % - 80 при 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.
Атмосферное давление, кПа - от 86 до 106,7.
Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходной сигнал, кΩ - изменение сопротивления от 0 до 2,2
Вероятность безотказной работы блока за 2000ч наработки - 0,99
Среднее время восстановления - не более 2ч
Средний срок службы до списания, лет - 8
Шкала задающего устройства, % - от 0 до 100
Мощность рассеяния, Вт - не более 1,5
Номинальное сопротивление потенциометра, Ом - 2200 или 10000
Нелинейность характеристики изменения сопротивления, % - не более 5
Разность сопротивлений между движком и крайними точками потенциометра при положении ручки последнего на делении 50%, Ом - не более 200
Масса, кг - 0,2
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры устройства - 40 x 60 x 136 мм.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "ЭЛСНАБ"

Контактное лицо: Игорь

Город: Чебоксары

Код города: Не указан

Телефон: +79613398899

297
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии